消防泵房是整个建筑消防设施中最重要的动力源,在灭火过程中从消防水池内取水,消防泵将水输送到灭火设备处。消防泵房是储水、安装水泵与动力设备及其他附属设备的场所,在设备选型、管道与阀门布置、泵房建筑等方面都要满足一定要求。
消防泵是向固定或移动的灭火系统输送有一定压力和流量的水等液体灭火剂的专用泵,消防泵上装有动力装置的称为泵组。
消防水泵的构成:
泵房管道系统设计要求:
⑴消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。
⑵1组消防泵,吸水管不应少于2条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。消防水池底部宜设吸水槽(坑),以减少水池的无效水容积,有利于泵的吸水。吸水管在吸水槽内布置的最小尺寸如图1所示。
图1 吸水管在吸水槽内布置的最小尺寸
⑶消防泵房应设不少于两条供水管与环状管网连接,当其中一条出水管检修时,其他的出水管应仍能供应全部用水量。
⑷消防泵串联和并联时,均宜采用相同的型号和规格。串联时应考虑消防泵的壳体能承受串联后较高的静水压力,控制上应按水流方向先开启前面的消防泵。消防泵并联主要在于提高流量,总流量增加了,但单台的流量有所下降,故应适当增加单台消防泵的流量。
⑸消防泵应采用自灌式吸水,吸水管上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。吸水管宜有向水泵的上升坡度,一般为0.005。吸水管应采用管顶平接的方式,特别是吸水管的异径管应采用偏心异径管,防止聚集空气,产生气蚀。
⑹消防泵的出水管上应设止回阀、闸阀或蝶阀和压力表。出水管上还应设置DN65的试水阀,位置在止回阀前(按水流方向)。
⑺当市政给水管网能满足消防时用水量要求,且市政部门同意消防泵可从市政环状干管直接吸水时,消防泵应直接从室外给水管网吸水。直接吸水的优点是:①充分利用室外管网的水压;②减少消防水池、吸水井等构筑物,节省投资,节约面积;③可防止水在储水、取水构筑物的二次污染;④水泵处于灌水状态,便于自动控制。消防泵直接从室外管网吸水时,消防泵扬程应按室外管网的最低水压计算,并以室外管网的最高水压校核水泵的工作情况,但应保证室外给水管网压力不低于0.1Mpa(从地面算起)。
⑻消防泵吸水管的流速可采用1~1.2m/s(DN<250mm)或1.2~1.6m/s(DN≥250mm),水泵出水管的流速可采用1.5~2m/s。
⑼消防泵出水管的止回阀前应装设试验和检查用压力表和DN65的放水阀门;或在消防泵房内应统一设置检测消防泵供水能力的压力表和流量计。压力表的量程宜为消防泵额定压力的3倍,流量计的最大量程应小于消防泵额定流量的1.75倍。
⑽消防给水系统宜考虑设置防止系统超压的技术措施,如泄压阀等。上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》要求,当消防泵的最大出口压力超过1Mpa时,其出水管路上应设泄压阀或设防超压的措施。泄压阀的选择可比泵的出水管管径小1号。
⑾水池池壁要求一般大于300mm现浇混凝土,池壁套管类别和数量如下: ①人孔,尺寸800mm(W)×600mm(H),人孔底标高一般为水面上150~200mm; ②与水泵有关的池壁套管: 水泵吸水口(采用柔性防水套管,其他的均为刚性Ⅱ型防水套管),数量同水泵数量或设置环状吸水母管,标高根据水泵吸水口标高和基础以及减震装置高度计算; 水泵试水阀接口,套管DN70; 每组水泵泄压阀后进水
管,套管DN70;试水阀和泄压阀后套管标高一般高于人孔底标高;③其他池壁套管:水池进水管,管径根据规范定,一般采用遥控浮球阀;水池内电或玻璃管水位计套管DN50;池壁两端留通气管套管,管径DN200;水池净化装置的电缆套管,采用池内自洁装置,每套留套管DN70;以上套管(除玻璃管水位计套管)标高一般高于人孔底标高;溢流管管径比进水管大2号,溢流喇叭口标高高于水面50mm;溢流管套管标高可在水面下根据管径大小和钢制弯头大小计算;泄空管,一般采用DN80,标高一般取管中高于泵房地面150mm;一般来说,高于人孔底标高的套管可采用普通预埋钢管,低于人孔底标高的套管采用刚性Ⅱ型防水套管或柔性防水套管。
⑿在消防泵房内应有消防排水措施。排水主要来源有:消防泵的正常滴水、管道的检修排水、水池的放空排水、溢流排水、其他排水如报警阀组排水等。
泵房布置的几种形式 [1] :
在国标图集《消防专用水泵选用及安装》(04S204,以下简称“图集”)和《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》(2009年版,以下简称“措施”)中“消防水泵吸水管布置方式”对于消防水池为2格时,消防泵房提供了以下几种布置方式。
2.1 500m 3 以下消防水池和泵房布置
500m 3 以下的消防水池和消防泵房设计相对简单,按照泵房设计要求设计即可。图2为常用的单格消防水池的水泵安装形式。工程实例(见图3)为鞍山东亚第一城消防泵房布置,小区由12~34层住宅、2层商业公建、配套站房和地下车库组成。最高建筑99.95m,总建筑面积约20.4万m 2 。分两期建设,两期合建消防泵房。消防泵房位于一期地下车库内。
图2 单个水池消防泵吸水方式
2.2 500m 3 以上的消防水池和泵房布置根据规范要求,商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆等的火灾延续时间按3h计算,或者消防水池包括室外消防用水量的情况下,消防水池容积计算一般出现储水量大500m 3 。规范规定消防水池的总容量超过500m 3 时,应分成2个能独立使用的消防水池,每个消防水池的有效容积为总容积的1/2。原因是为保证在清洗或检修一个消防水池时,另一个仍能供应消防用水。
图3 鞍山东亚第一城消防泵房布置
⑴如果水池大于500m 3 ,但计算用水量超得不多,可以采用双路进水,放大进水管径,泵房设计与消防水池小于500m 3 的泵房布置相同,此做法避免了做2个水池的麻烦,但一般要与消防部门协商,就目前消防设计从严角度来看,不建议采用此种方式。
⑵消防泵在一条总管上吸水方式。水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。图4、图6、图7选自“图集”;图5选自“措施”,利用对水泵使用权的控制达到目的,做法有待进一步探讨。
⑶设共用吸水井,消防水泵从共用吸水井吸水,见图8。
[1] :节选自《消防泵房和消防水池的工程设计探讨》,作者:李向军。
图示水泵房安装及技术:
水泵和管道连接及基础安装:
暗杆闸阀和软接头连接:
消防水泵房水泵电缆连接:
楼层竖向管道安装:
消防水泵房和风管交叉安装:
公共部分通道风管安装:
吊架安装:
水力警铃安装:
消防水泵的控制与操作要求:
消防水泵的控制与操作应符合下列要求:
消防水泵及其驱动和控制柜应采取保护措施,防止因爆炸、火灾、洪水、地震、啮齿动物、昆虫、暴风、冰冻和人为破坏等条件下中断消防水泵的运行。
消防给水系统中的消防水泵不应设置自动停泵的控制功能;一旦启动不应自动停止,应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定关停。
自动消防给水系统准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。
消防水泵应保证在火警30s内启动。
建(构)筑物室外消火栓用水量不小于25L/s,或除建筑高度小于50m住宅外的高层建筑,该建(构)筑物的消防给水系统应设备用动力,若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用柴油机作动力。
消防水泵宜由水泵出水干管上设置的压力开关、报警阀压力开关和高位消防水箱消防水位等信号直接自动启动。
给自动喷水和水喷雾等自动消防给水系统供水的消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关和报警阀压力开关等两种信号控制,当一个信号动作时应直接自动启动。
消防水泵房应设置紧急启停按钮,消防控制中心应设置手动硬拉线启泵按扭,消防水池应设置最低水位报警,但不得自动停泵。
消防控制中心应显示消防水泵的启停状态,以及消防水池、高位消防水池、高位消防水箱和气压水罐等的水位,且应能控制消防水泵的启停。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年9月27日。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消火栓的最大保护宽度是什么?怎么确定呢?《建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006,以下简称《建规》)第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发