下图是一张普通的低压电容柜模拟图。从图中我们可以看到低压电容柜是并联在低压母线上的。图中的低压电容柜有8组补偿电容。
低压电容柜的内部元器件有: 刀开关
、 电流互感器
、 断路器
、 交流接触器
、 热继电器
、 补偿电容
、 低压避雷器
等。高压电容器也差不多,不过内部元器件全部换成相应高压等级的了,整体看上去比低压电容柜要大许多。
现在很多电容柜内部是没有热继电器的,在热继电器的地方取而代之的是一个小型电抗器,起抑制线路电流突变和谐波的作用,从而保护末端的补偿电容。图中补偿电容的型号是“ BSMJ-0.4-10-3
”,其中 数字10
就是单个补偿电容能够提供额定容量为 10kvar
的无功, 8组全部投入
的话这个低压电容柜就总共可以提供 80kvar
的无功。
无功功率,就是 只进行了电能形式的转换
,而不是被消耗掉的功率。我们都知道,电气设备有阻性、容性、感性三种性质。 阻性
,很好理解,电阻形式的,电流通过阻性的元器件就是被消耗掉了的,例如电吹风机通过电阻丝把吹出来的空气加热,从而电能就转变成了热能。
容性和感性就不一样了。 容性
,比如电容器,只是将电能储存起来了,在需要的时候还是可以释放出来的; 感性
也是,比如电抗器,是将电能转换成了磁场保存起来了,也是可以释放出来的。所以,从某种意义上来说,它们是不做功的,所以称之为“无功功率”。
不过,无功功率并非无用功,它实际上是工业的基础。没有无功,只有阻性元器件产生的有功功率的话,根本无法建立起如今的工业繁荣。最常见的,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此, 没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合
。
所以,在正常情况下,用电设备不但要消耗有功功率,同时还需要从电源中取得无功功率。
如果用电设备没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
如果用电设备没有足够的无功功率,向电网中索要无功功率,就会增加电网的损耗,加大线路的电压降,从而影响整个电网的正常运行。
所以,基本上配电房里都会有电容补偿柜,用作就地补偿;而且供电公司一般要求电容补偿的功率因素达到0.9以上。
当然, 供电公司也不允许过多的无功输送到电网中,因为这样会导致线路的电压升高
。所以,电容补偿柜一般都有个投切开关,投到“自动”档位,就可以根据实际情况投入所需要的电容数量了。
以 一台500kVA的变压器为例
,一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,一般设计人员以30%来估算,即选取150Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。下面就是针对一台500kVA的变压器的无功补偿方案:
1 ) 无功补偿容量
150kvar
3×40kvar(20kvar 20kvar)
1×30kvar(20kvar 10kvar)
2 ) 智能电容器数量
3台 SWL-8MZS/450-20.20
1台 SWL-8MZS/450-20.10
如果有电动机、变频器等设备,无功补偿的算法与变压器的算法又有些不一样了。
也可以 通过补偿前后的功率因素对比
来计算所需的无功补偿容量,比如:
1 )某工厂的有功功率为600KW,无功功率为800Kvar,视在功率就是1000KVA,相应的功率因素就是 。
2 )查询无功补偿容量计算系数表,根据补偿前后找到相应的系数F。如补偿前为0.6,补偿后想达到0.95,可以查得系数
3 )再通过计算公式: ,就等于所需要补偿的无功总量了。 。
4 )根据实际情况,可以适当放大一些余量,以防后续增添设备后无功不足。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报