土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为何桥架要通长敷设热镀锌扁钢?详细解析来了

为何桥架要通长敷设热镀锌扁钢?详细解析来了

发布于:2024-06-14 15:16:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

来源:建筑电气知识归纳

如有侵权,请联系删除

为何要通长敷设热镀锌扁钢?直接给出答案: 按照现行规范要求,桥架通长敷设热镀锌扁钢是用作保护连接导体,同时桥架本身既不可以做PE线,也不可做保护联结导体。
工程师在做设计说明时总看到这一句话:沿电缆桥架通长敷设40×4mm镀锌扁钢做保护导体,梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

经查阅规范,知道来源于GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1条,但还是有三个疑问?

1、为何要设置?
2、如何设置?
3、工程都这样设置么?
首先在现行图集《D701-3桥架安装》上给出了桥架接地的两种做法。
◆第一种:利用桥架本身做接地干线
《D701-3桥架安装》条文内容:
3.4 当利用电缆桥架作接地干线时,桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面应不小于16mm 2
◆第二种:沿桥架全线单独敷设接地干线
《D701-3桥架安装》条文内容:
3.5 当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线时,接地干线采用扁钢时,室内敷设时其截面积应不小于60mm 2 ,室外敷设时其截面积应不小于100mm 2
但是种做法已经在GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中一票否决!现在假如还按照这种方法施工就不符合规范要求。 GB51348-2019条文内容:
12.4.9 下列金属部分不应作为保护接地导体(PE):
1 金属水管
2 含有 气体、液体、粉末等物质的金属管道;
3 柔性或可弯曲的金属导管;
4 柔性的金属部件;
5 支撑线、电缆桥架、金属保护导管。

那是不是可以下结论,电缆桥架通长敷设的扁钢是接地导体?别急,再来复习来自GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》的两个术语
2.1.6保护接地导体(PE)protective earthing conductor
用于保护接地的导体。
2.1.7 保护联结导体 protective bonding conductor
用于保护等电位联结的导体。
8.5.18 金属电缆桥架应与保护联结导体可靠连接,且全长不少于2处接地。高分子合金电缆桥架、玻璃钢桥架可不接地。
通过GB51348-2019规范的内容可以知道通常敷设的扁钢并不是接地导体,而是保护联结导体。

问题又来了,既然是保护联结导体,为何不利用桥架本身来做呢?毕竟只是均衡电位用,只传输很少的故障电流。(只需25mm 2 ,详见:GB51348-2019 第12.7.5 )

桥架不能用作保护联结导体的答案就在这本GB/T16895.3-2017转化自IEC6364-5-54:2011。
GB/T16895.3-2017条文内容:
543.2.3 下列金属部分不允许用作保护接地导体或保护联结导体:
-金属水管;
-含有可能引燃的气体、液体、粉末等物质的金属管道;
注1:对于阴极保护,见542.2.6。
-正常使用中承受机械应力的结构部分;
-柔性或可弯曲的金属导管(用于保护接地导体或保护联结导体目的而特别设计的除外);
-柔性的金属部件;
-支撑线、电缆托盘、电缆梯架。

从GB/T16895.3-2017规范543.2.3条内容可知:桥架本身既不可以做PE线,也不可做保护联结导体。

结论:桥架通长敷设热镀锌扁钢是用作保护联结导体。按GB50054-2011《低压配电设计规范》要求:钢>50mm 2 即可,20×3mm,25×4mm,40×4mm扁钢都可以满足要求。
    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 753 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家电网公司100条名词解释

    术语名词解释 序号 术语 解    释 1 十不干 一、无票的不干; 二、工作任务、危险点不清楚的不干;

回帖成功

经验值 +10