户用热表的额定流量最小的是多少?
户用热表的额定流量最小的是多少?
按规定额定流量与户设计流量匹配,可是大多户的设计流量不过0.2~0.4立方每时。可表好像只有0.6立方每时的,该怎么选?
发布于
2008-04-21 15:36:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
erbaoer
最小的热表DN15,额定流量0.6m3/h,此时阻力2.5m。如果你的设计流量0.4m3/h,热表阻力为1.1m,不是正合适么?
2008-04-22 01:30:22
来自 PC
评论
举报
flier_01
楼主认为应该用DN15的还是DN20的
对多数工程
2008-04-21 20:06:21
来自 PC
评论
举报