按规定额定流量与户设计流量匹配,可是大多户的设计流量不过0.2~0.4立方每时。可表好像只有0.6立方每时的,该怎么选?

全部回答(3 )

  • erbaoer
    最小的热表DN15,额定流量0.6m3/h,此时阻力2.5m。如果你的设计流量0.4m3/h,热表阻力为1.1m,不是正合适么?
    2008-04-22 01:30:22 来自 PC 评论 举报
  • flier_01
    楼主认为应该用DN15的还是DN20的
    对多数工程
    2008-04-21 20:06:21 来自 PC 评论 举报