来源:京审协
如有侵权,请联系删除
需要鉴定吗?
土木吧
某新建项目未投入使用,现改变建筑使用用途,导致部分楼屋面荷载增大,需要进行部分梁板加固,是否需要提供原建筑检测鉴定报告才能进行加固设计?
答复
土木吧
视具体情况确定。对于正常设计、施工,竣工验收的十年内新建的既有建筑,当有反映结构实际现状且完整的竣工验收资料,使用状况良好,可根据改造设计单位的要求决定是否进行检测鉴定。
(由北京建院京诚建标工程咨询有限公司——谭兵提供)
可按床位判断养老设施
土木吧
养老公寓及配套等建筑是否均需按照重点设防类建筑进行设计?
答:根据项目具体情况,对整个结构单元或某一区段按重点设防类设计,原则如下:
(1)依据中国建筑科学研究院工程抗震研究所2019年2月22日《关于养老设施建筑抗震设防类别划分的说明》,《建设工程震设防分类标准》GB 50223-2008第3.0.4条,使用功能、规模与示例类似或相近的建筑,可按该示例划分其抗震设防类别,采用比照原则,“对于敬老院、福利院、残疾人的学校等地震时自救能力较弱人群使用建筑,可比照幼儿园建筑的相关规定划分抗震设防类别”。
按照上述规定和原则,养老设施建筑应比照幼儿园建筑,抗震设防类别应不低于重点设防类(简称乙类)。
(2)依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018总则第1.0.2条,养老设施标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施。对于养老社区内的养老公寓及其配套单体,可参照上述规定确定是否需要按照重点设防类(乙类)进行设计。
(3)仅部分楼层的使用功能为养老设施的单体建筑,可按照区段划分抗震设防类别,并遵循下部区段的类别不低于上部区段的设计原则执行。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 397 人订阅
阅读下一篇
受限空间BM防水体系施工技术(2)5 施工工艺 5.1 施工准备 (1)施工前应编制专项施工方案,方案内容包含支撑架计算书、支撑体系的构造图纸等。 (2)方案编制完成应组织人员评审,并按照审批流程执行,施工前项目技术负责人、技术员和专职安全员应做好技术专项交底和安全专项交底。 (3)清理干净支护面及挡墙内杂物及材料,准备好施工用材料。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发