土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室停送电操作规范与注意事项

配电室停送电操作规范与注意事项

发布于:2024-06-13 14:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


       在配电室进行停送电操作时,稍有疏忽大意或操作失误,就有可能引发重大的电力事故。为了确保操作的安全与准确,我们必须严格按照正规的操作步骤进行,并遵守相关的操作规范。本文将详细介绍配电室停送电的操作流程及注意事项。


一、操作流程:


1.操作票的填写:在进行停送电操作前,首先需要填写操作票。操作票是记录操作步骤、操作人、监护人、负责人等重要信息的文件,是确保操作规范进行的关键。


2.模拟屏模拟操作:在实际操作前,应先在模拟屏上进行模拟操作,以验证操作步骤的正确性,并熟悉操作流程。


3.签字盖章:操作人、监护人、负责人必须在操作票上签字盖章,以确认各自的责任和操作的准确性。


二、停送电顺序:


1.在配电室停送电过程中,停、送电的顺序至关重要,绝对不能弄错。具体的顺序如下:


2.停电:首先停低压电,然后再停高压电。在停低压电时,应先停低压各支路开关,再停低压总开关,同时要先停控制回路,后停主回路。


3.送电:送电的顺序与停电相反。先送高压电,再送低压电。送低压电时,先送低压总开关,再送低压各支路开关,也要先送主回路,后送控制回路。


三、高压停送电注意事项:


1.停高压电时,应先停断路器,后拉隔离开关。如果高压进线有双隔离开关,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。


2.送高压电时,顺序相反。先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合断路器。


3.无论何时,都严禁带负荷拉、合隔离开关。这是为了防止电弧短路,确保操作人员的安全。


总的来说,配电室的停送电操作是电力系统中的重要环节,要求我们必须以严谨的态度对待每一次操作,确保操作的准确性和安全性。只有严格遵守操作步骤和规范,我们才能避免电力事故的发生,保障电力系统的安全运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电可以替代发输电,该省6月10日启动!

来源:福建省住建厅 如有侵权,请联系删除 福建换证, 需要配齐资质人员 , 供配电可以替代发输电 ,6月10日启动。 其他地方会不会跟进呢? 各设区市住建局,福州市建设局,平潭综合实验区交建局、行政审批局,福建自贸区各片区、福州新区管委会:

回帖成功

经验值 +10