数据中心供配电系统指的是从源线路进户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,主要包括高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS)、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统等部分组成。
主要是将市电6kV/10kV/35kV(3相)通过该变压器转换成380V/400V(3相),供后级低压设备用电。常规情况下,数据中心主要采用市电配电,一般可靠性要求数据中心引入两路市电电源,每一路市电电源的供电容量,都需要完全满足数据中心的全部电力需求,两路电源负荷设备输入端自动切换,正常时同时供电运行。
柴油发电机系统作为数据中心的后备应急电源系统,起着至关重要的作用,当市电突发事件时,柴油发电机组将迅速启动、完成并机,向数据中心提供电力保障,保证电子信息设备等业务连续运行。“柴发系统”基本由发动机、发电机、散热水箱、控制系统以及辅助系统组装而成,其要求是需在短时间内启动、并机、带载,完成从空载到满载、从0到1的功率输出。
ATSE( Automatic Transfer Switching Equipment)是自动转换开关设备的简称。是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。如市电与发电机的转换,两路市电的转换;主要适用于低压供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。
ATSE可分为两个级别:PC 级和CB 级。PC级:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
输入低压配电系统主要作用是电能分配,将前级的电能按照要求、标准与规范分配给各种类型的用电设备,如UPS、空调、照明设备等。
UPS电源是一种不间断电源,它可以在电网停电时为电子设备提供电力,UPS电源内部结构包括电池、逆变器、稳压器、充电器、控制器等部分组成,这些部分的质量决定了UPS电源的可靠性和稳定性。在选择UPS电源时,需要考虑其输出电流的稳定性、充电效率等参数,以保证电子设备的正常运行。
UPS配电系统能为数据中心提供永不间断的电能。该系统一般采用双总线技术,由2台UPS构成,主要将电能提供给数据中心内的服务器、机柜设备和运行监控中心的计算机。2台UPS都引入独立的市电,当正常输入市电时,UPS能够稳压市电并提供给负载,同时可以使机内电池储能;当市电中断时,UPS能够立即用逆变器将电池内的储能进行转换并继续向负载供电,确保负载正常运行,避免设备出现不必要的硬件损害。
UPS输出列头柜的主要作用是将UPS系统的输出电能分配给各种类型的终端设备,一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种。强电列头柜是管理和分配市电或UPS电的设备,常位于一列机柜的端头;弱电柜主要用于网络布线中线缆的分配,一般机房中弱电柜位于强电柜的另一端。
机架配电系统主要作用是机架内的电能分配,通常是采用PDU来实现机架内服务器等IT设备的电能分配。目前常见的机房末端配电方案为“列头柜+电缆”,即在机房内每一列机架的始端设置两个列头柜(互为主备)。列头柜预留出固定的输出分路,通过电缆经该列机架顶部的走线架敷设,将电能配送到该列各机柜的PDU。从列头柜到机架PDU采用双回路供电,即:每个通信机柜内设置两个PDU(AB路各一、互为主备),每个PDU从对应列头柜的输出分路引入供电回路,为机架内的同一台IDC设备提供双电源保障。
随着大数据产业快速发展,数据中心也在快速发展。数据中心中所存储的数据资源日益庞大,对配电系统提出了更高的要求。低压配电系统是数据中心安全稳定的基础性条件,经过系统、科学的设计和严谨的安装调试,能有效保障实现低压配电系统的建设目标,为数据中心安全稳定运行奠定基础。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2149 人订阅
阅读下一篇
数据中心最优配电架构 ——"四路成环"配电架构本文发表于《现代建筑电气》第2020.10期,转自机电大巫师 1 A级数据中心配电设计特点 根据《数据中心设计规范》GB50174的规定A级数据中心配电设计要求具有容错能力,发生单点故障时,系统能够继续可靠运行。A级数据中心配电具有以下特点: 特点1:配电系统采用2N配电架构; 特点2:为满足容错性,单路电源故障时互为备用的另一路电源能够保证满足所有负载的配电需求,即变压器的负载率低于50%;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报