土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈IDC数据中心机房低压配电系统的组成与设计

浅谈IDC数据中心机房低压配电系统的组成与设计

发布于:2024-06-13 11:34:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

数据中心供配电系统指的是从源线路进户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,主要包括高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS)、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统等部分组成。

1.高压变配电系统

主要是将市电6kV/10kV/35kV(3相)通过该变压器转换成380V/400V(3相),供后级低压设备用电。常规情况下,数据中心主要采用市电配电,一般可靠性要求数据中心引入两路市电电源,每一路市电电源的供电容量,都需要完全满足数据中心的全部电力需求,两路电源负荷设备输入端自动切换,正常时同时供电运行。

2.柴油发电机系统

柴油发电机系统作为数据中心的后备应急电源系统,起着至关重要的作用,当市电突发事件时,柴油发电机组将迅速启动、完成并机,向数据中心提供电力保障,保证电子信息设备等业务连续运行。“柴发系统”基本由发动机、发电机、散热水箱、控制系统以及辅助系统组装而成,其要求是需在短时间内启动、并机、带载,完成从空载到满载、从0到1的功率输出。

3.自动转换开关

ATSE( Automatic Transfer Switching Equipment)是自动转换开关设备的简称。是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。如市电与发电机的转换,两路市电的转换;主要适用于低压供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。

ATSE可分为两个级别:PC 级和CB 级。PC级:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。

4.输入低压配电

输入低压配电系统主要作用是电能分配,将前级的电能按照要求、标准与规范分配给各种类型的用电设备,如UPS、空调、照明设备等。

5.UPS系统

UPS电源是一种不间断电源,它可以在电网停电时为电子设备提供电力,UPS电源内部结构包括电池、逆变器、稳压器、充电器、控制器等部分组成,这些部分的质量决定了UPS电源的可靠性和稳定性。在选择UPS电源时,需要考虑其输出电流的稳定性、充电效率等参数,以保证电子设备的正常运行。

UPS配电系统能为数据中心提供永不间断的电能。该系统一般采用双总线技术,由2台UPS构成,主要将电能提供给数据中心内的服务器、机柜设备和运行监控中心的计算机。2台UPS都引入独立的市电,当正常输入市电时,UPS能够稳压市电并提供给负载,同时可以使机内电池储能;当市电中断时,UPS能够立即用逆变器将电池内的储能进行转换并继续向负载供电,确保负载正常运行,避免设备出现不必要的硬件损害。

6.UPS输出列头柜

UPS输出列头柜的主要作用是将UPS系统的输出电能分配给各种类型的终端设备,一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种。强电列头柜是管理和分配市电或UPS电的设备,常位于一列机柜的端头;弱电柜主要用于网络布线中线缆的分配,一般机房中弱电柜位于强电柜的另一端。

7.机架配电系统

机架配电系统主要作用是机架内的电能分配,通常是采用PDU来实现机架内服务器等IT设备的电能分配。目前常见的机房末端配电方案为“列头柜+电缆”,即在机房内每一列机架的始端设置两个列头柜(互为主备)。列头柜预留出固定的输出分路,通过电缆经该列机架顶部的走线架敷设,将电能配送到该列各机柜的PDU。从列头柜到机架PDU采用双回路供电,即:每个通信机柜内设置两个PDU(AB路各一、互为主备),每个PDU从对应列头柜的输出分路引入供电回路,为机架内的同一台IDC设备提供双电源保障。

随着大数据产业快速发展,数据中心也在快速发展。数据中心中所存储的数据资源日益庞大,对配电系统提出了更高的要求。低压配电系统是数据中心安全稳定的基础性条件,经过系统、科学的设计和严谨的安装调试,能有效保障实现低压配电系统的建设目标,为数据中心安全稳定运行奠定基础。


  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    IDC 数据中心机房低压配电系统的设计是一个非常重要的环节,它直接关系到整个数据中心的稳定运行和可靠性。我觉得在设计过程中,需要综合考虑各种因素,如负荷计算、变压器选择、电缆敷设、开关柜布置等等。同时,还需要遵循中国现行的相关规范和标准,以确保设计的合理性和安全性。我觉得在设计 IDC 数据中心机房低压配电系统时,需要注意以下几个方面:1. 负荷计算:需要根据机房内的设备负荷情况,合理计算出总的负荷容量,并考虑一定的裕量。2. 变压器选择:根据负荷计算结果,选择合适容量和台数的变压器,并考虑变压器的效率、功率因数等因素。3. 电缆敷设:需要根据负荷电流和线路长度,选择合适截面的电缆,并注意电缆的敷设方式和防护措施。4. 开关柜布置:开关柜的布置需要考虑到设备的安装、维护和操作方便性,同时还需要注意开关柜之间的电气间隙和爬电距离。5. 保护措施:需要设置完善的保护装置,如短路保护、过载保护、漏电保护等,以确保系统的安全性。6. 监控系统:需要设置监控系统,对机房内的电气参数进行实时监测和记录,以便及时发现问题并进行处理。总之,IDC 数据中心机房低压配电系统的设计需要综合考虑各种因素,遵循相关规范和标准,确保系统的稳定运行和可靠性。同时,还需要不断关注新技术的发展和应用,不断优化设计方案,以适应不断变化的市场需求。
    2024-06-13 11:41:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心最优配电架构 ——"四路成环"配电架构

本文发表于《现代建筑电气》第2020.10期,转自机电大巫师 1 A级数据中心配电设计特点 根据《数据中心设计规范》GB50174的规定A级数据中心配电设计要求具有容错能力,发生单点故障时,系统能够继续可靠运行。A级数据中心配电具有以下特点: 特点1:配电系统采用2N配电架构; 特点2:为满足容错性,单路电源故障时互为备用的另一路电源能够保证满足所有负载的配电需求,即变压器的负载率低于50%;

回帖成功

经验值 +10