柱子钢筋大变小,怎么做?
柱子钢筋大变小,怎么做?
上层柱子钢筋比下层钢筋小,即柱子钢筋大变小,怎么做?
如上图,监理到现场检查发现这个,下发通知单,要求整改:
1、钢筋的搭接率100%了, 搭接部位应该错了。 这么大直径的钢筋,怎么还采用绑扎搭接?
2、两边梁的配筋变化了?应该锚固到柱里面吧。
3、钢筋小变大的话应该在钢筋小的那边搭接,在楼板下面1/4处搭接吧。
4、梁中怎么两根钢筋靠在一起了,间隔多少了? 按规定是1.5d。
22G101-1
22G101-1第2-9页:
从上图我们可以看到,可采用绑扎搭接、机械连接、焊接连接。
23G101-11
23G101-11第2-18页:
4 当下层柱与上层柱纵向钢筋根数相同,但下层柱钢筋直径大于上层柱时,可在上层柱内采用 机械连接 或 搭接连接 。若采用搭接连接,应在箍筋加密区以外进行连接,且接头面积百分率均不宜大于50%,见图2.17-4。
应注意的是:以上4种处理方式均不适用于柱纵向钢筋在嵌固部位的构造。嵌固部位的下层比上层多出的钢筋构造见本图集第2.6条做法。
设计注意事项:
框架柱根据承载力计算要求而配置纵向受力钢筋,上下层柱计算出的纵向钢筋面积不同时:能够贯通的钢筋尽量贯通;钢筋面积相差不大的情况可通过改变部分纵筋直径的方式解决,或不影响已有纵筋排布位置时增加少量钢筋。
注:
1、柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开。在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。
2、轴心受拉及小偏心受拉柱内的纵向钢筋不得采用 绑扎搭接接头 ,设计者应在柱平法结 构施工图中注明其平面位置及层数。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1586 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发