土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子筋大变小,怎么做?

柱子筋大变小,怎么做?

发布于:2024-06-12 16:00:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

柱子钢筋大变小,怎么做?

上层柱子钢筋比下层钢筋小,即柱子钢筋大变小,怎么做?

如上图,监理到现场检查发现这个,下发通知单,要求整改:

1、钢筋的搭接率100%了, 搭接部位应该错了。 这么大直径的钢筋,怎么还采用绑扎搭接?

2、两边梁的配筋变化了?应该锚固到柱里面吧。

3、钢筋小变大的话应该在钢筋小的那边搭接,在楼板下面1/4处搭接吧。

4、梁中怎么两根钢筋靠在一起了,间隔多少了? 按规定是1.5d。

01

 22G101-1

22G101-1第2-9页:

从上图我们可以看到,可采用绑扎搭接、机械连接、焊接连接。

02

 23G101-11

23G101-11第2-18页:

4 当下层柱与上层柱纵向钢筋根数相同,但下层柱钢筋直径大于上层柱时,可在上层柱内采用 机械连接 搭接连接 。若采用搭接连接,应在箍筋加密区以外进行连接,且接头面积百分率均不宜大于50%,见图2.17-4。

应注意的是:以上4种处理方式均不适用于柱纵向钢筋在嵌固部位的构造。嵌固部位的下层比上层多出的钢筋构造见本图集第2.6条做法。

设计注意事项:

框架柱根据承载力计算要求而配置纵向受力钢筋,上下层柱计算出的纵向钢筋面积不同时:能够贯通的钢筋尽量贯通;钢筋面积相差不大的情况可通过改变部分纵筋直径的方式解决,或不影响已有纵筋排布位置时增加少量钢筋。

注:

1、柱相邻纵向钢筋连接接头相互错开。在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

2、轴心受拉及小偏心受拉柱内的纵向钢筋不得采用 绑扎搭接接头 ,设计者应在柱平法结 构施工图中注明其平面位置及层数。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基坑支护的新方式

源自:建筑工程鲁班联盟 随着工程技术的日新月异,基坑支护方式也得以技术更新和发展。 泰宏建设发展有限公司在工程项目中创新应用, 基于工程深基坑支护特点和所处地区地质条件,应用“地下连续墙‘两墙合一’+ 预应力鱼腹梁组合支撑 ” 体系,我们一起来现场看一看这项新型的基坑支护工艺。

回帖成功

经验值 +10