来源:魔都电气
电气设计过程中,我们会经常碰到穿管材质的选择问题,常见的电气线缆的穿管管材有四种: KBG、JDG、SC及PVC管:
KBG管 ——套接扣压式薄壁钢导管,采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。材料的验收规范要求参照《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规程》。
JDG管 ——套接紧定式镀锌钢导管,采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护。材料的验收规范要求参照《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。
SC管 ——低压配电中通常称为焊接钢管,又称低压流体输送用焊接钢管,由钢板或带钢卷成筒状经焊接而生产的钢管。材料的验收规范要求参照《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》。
PVC管 ——主要成份为聚氯乙烯,加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料,具有较好的绝缘性能和耐腐蚀性能。
下面从管材的 规范要求、性能及成本、管材选型 三个维度进行分析和总结:
1.《建筑设计防火规范》GB50016(2018年版)
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护, 金属导管 或封闭式金属槽盒 应采取防火保护措施。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
10.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿 金属导管 、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施
2.《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
6.2.1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定: 1 采用金属导管布线时, 其壁厚不应小于 1.5mm。
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮、防腐措施,且 金属导管壁厚不应小于 2.0mm;
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定: 1 采用金属导管布线时, 其壁厚不应小于2.0mm 。
3.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
8.1.6.在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用 金属导管 或金属槽盒布线。
8.1.7 明敷设用的 塑料导管 、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1级的难燃制品。
8.3.2.明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用 管壁厚度不小于2.0mm 的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用 管壁厚度不小于1.5mm 的镀锌钢导管。
8.6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用 燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管 。明敷时应采用燃烧性: 能等级 B1级、壁厚:1.6mm 及以上的导管。
13.8.5火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用 穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管 保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿 金属导管保护 。
4.《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011
7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的 金属导管管壁厚度不应小于1.5mm ,暗敷的 塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
7.2.2潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于 20mm的塑料导管或金属导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。
5.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、 B1级以上的钢性塑料管 或封闭式线槽保护。
11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护 ,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。
6.《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016
7.5.8 建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定:
1、线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。
2、建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。
3、导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,不应采用 壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管 或重型包塑可弯曲金属导管。
4、导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用 壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管 或可弯曲金属导管。
7.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005
7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用 管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管 。
8.上海《民用建筑电气防火设计规程》 DGJ08-2048-2016
8.4.7 电线电缆敷设在有可燃物的吊顶或地板内时, 应采取穿金属管 或采用金属线槽等保护措施;敷设在无可燃物的吊顶或地板内时, 宜采用穿金属管 或采用金属线槽、金属托盘等保护措施。
8.4.8 电线明敷时,在电气防火等级为一级的建筑物或场所, 应穿金属管 或采用金属线槽保护;在电气防火等级为二级的建筑物或场所, 宜穿金属管 或采用金属线槽保护。
8.4.9 电线暗敷时, 宜采用穿金属管或阻燃型硬质塑料管 敷设,并应敷设在不燃性结构内。消防用电设备线路暗敷时,其保护层层厚度不应小于30mm。
根据规范要求和材质性能的匹配,综合得出配电线路布线选择如下:
在设计过程中,金属布线应根据规范要求选择经济适配的材质,建议选型如下:
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发