喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
喷淋头安装基本要求
1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。
3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。
4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。
5)大空间成排喷头安装成行成线。
喷头与灯具、烟感、风口应该成排成线
喷头安装长度过短
喷头安装长度过长
喷头安装离墙/梁太近
喷淋头安装注意事项
1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。
2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。
3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。
· 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:
· 当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:
· 当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
下面基于工程示例
总结喷淋安装的12项要点
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 338 人订阅
阅读下一篇
事关建设工程消防验收,相关新规请查收~通 知 《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则(试行)》(以下简称《省导则》)将于4月1日施行。为做好《杭州市建设工程消防验收技术导则(试行)》(以下简称《市导则》)与《省导则》的有机结合,助力规范我市建设工程消防验收工作,提高工作质效,经研究,现就贯彻执行《省导则》的有关事宜通知如下:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发