成套电气广泛应用于发电厂、变电站、工矿 企业、高层建筑等各种用电场所,作为接受和分配电能以及对电路进行控制、保护、监测之用。
几乎在各种电压等级的系统中都用到成套电器。
1、在低压配电系统中,变配电站低压配电装置采用低压柜, 生产车间、建筑物等用电集中的场所采用动力配电柜、电动机控制中心(MCC)和动力照明配电箱。
2、635KV变配电站中采用高压开关柜。
3、110 500KV系统中越来越多地采用GIS。
4、城网以及高层建筑越来越多采用预装式变电站。
成套电器的基本技术要求
成套电器应具有良好的电气性能、绝缘性能和机械性能,并且动作灵敏,工作可靠性高,能满足动稳定和热稳定的要求。此外,应能保证设备操作、维护和检修的方便,以及保证操作人员的人身安全。
一、标准化
1、低压成套开关设备的有关标准
(1) GB7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》 (等效于IEC439)
(2)JB/T9661-1999《低压抽出成套设备》
(3)JB/T5877-1991《低压固定成套设备》
2、高压开关柜的有关标准
(1) GB3906-1991《3~35KV交流金属封闭开关设备》 (等效于IEC298)
(2)DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》
二、外壳防护 成套电器外壳的基本作用是防护和支承。
1、要求具有足够的机械强度和刚度。
2、要求防护等级达到相应的标准。防护等级代号IP:I:防固体侵入 例如:IP40或IP4XP:防水侵入
电气产品中,低压柜的防护等级一般为:IP30,KYN28中置柜为:IP40,XGN2为:IP20
特征数字
防护等级简要说明
IP 0 没有专门防护
IP 1 防大于50mm的固体异物
IP 2 防大于12mm的固体异物
IP 3 防大于2.5mm的固体异物
IP 4 防大于1mm的固体异物
IP 5 防尘(不完全)
IP 6 无尘埃进入
三、绝缘配合
根据电气设备的使用条件、周围环境和绝缘材料来确定电气设备的电气间隙和爬电距离。
绝缘配合的“三要素”是:使用条件、使用环境、绝缘材料的选用。
电气间隙:电器导电部件之间的最短空间距离。
爬电距离:电器中具有电位差的相邻两带电部件之间沿绝缘体表面的最短距离。
室内配电装置的安全净距mm 额定电压kV序 部 位号
0.4 1~3 6 10 15 20 35 不同相的裸露带电体之间
1 、裸露带电部分连接地骨架之 20 75 100 125 150 180 300 间 裸露带电部分至正面金属封
2 、板、门或传动杆件之间 105 130 155 裸露带电部分至正面网状封
3 、100 175 200 225 250 280 400 板或网状门之间
4 、无遮拦导体至地楼面之间 2300 2375 2400 2425 2450 2480 2600
四、开关柜的“五防”
1、防止带负荷分、合隔离开关。
2、防止误分、误合断路器、负荷开关和接触器。
3、防止接地开关处在合闸位置时或带接地线关合断路器、负 荷开关等。
4、防止带电时挂接地线或合接地开关。
5、防止误入带电间隔。
五、常用的联锁装置可分为两大类:
1、机械类 包括机械联锁装置、程序锁、钥匙合联锁装置 等。
2、电气类 包括电气联锁、电磁锁和高压带电显示器装置 等。五、导电回路的发热问题电接触:两个零件通过机械连接方式互相接触而实现导电的现象称为电接触现象。
开关柜中的主要电接触包括固定接触和可分接触两种。除了移开式高压开关柜和抽出式低压开关柜的一次隔离触头是可分接触外,其他接点均为固定触点。
对柜中电接触的要求是:
1、电接触在长期通过额定电流时,温升不超过一定数值;接触电阻要求稳定。
2、对于一次隔离触头,在短时通过短路电流时,要求电接触不发生熔焊或触头材料的喷溅等。
六、内部故障
要求成套电器万一在发生内部故障时,首先要保证人身的安全,其次还要使内部电弧限制在最小的范围内不致波及附近的其他部分。
防护措施:
1、设立压力释放活门
2、选择合适的电缆室尺寸,避免电缆交叉连接
3、隔室与柜体之间有牢固的密封,母线穿过的位置采用穿墙套管。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 341 人订阅
阅读下一篇
超详细水电安装工程交房标准给排水工程 基本要求: 1、给水管道安装牢固,横平竖直,部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。 2、排水管道安装牢固,坡向正确,部件齐全,接口严密无渗漏,管道畅通、无堵塞;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;地漏选型正确,水封符合要求;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报