土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 超详细水电安装工程交房标准

超详细水电安装工程交房标准

发布于:2024-06-07 09:38:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]

 

给排水工程

基本要求:

1、给水管道安装牢固,横平竖直,部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。

2、排水管道安装牢固,坡向正确,部件齐全,接口严密无渗漏,管道畅通、无堵塞;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;地漏选型正确,水封符合要求;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确。

3、预埋套管标高一致,管口圆滑,穿楼板套管冒出板面高度一致,防腐涂刷均匀。

4、管道保温封闭严实,无缝隙、空隙,表面平整。

5、喷淋管道布置合理,排列整齐,成行成线;部件齐全,接口严密无渗漏;支架选型正确,安装牢固,间距均匀;管道表面清洁无划伤;功能性试验合格;管道标识正确

6、设备安装布置合理,排列整齐,固定牢固,标高一致;运行正常,安全可靠。

7、管道及支架油漆涂刷均匀,无流坠、针孔、气泡,色泽一致。

8、器具安装牢固,与墙地面接缝严密、平行;器具表面洁净无污染、破损、渗漏;支托架固定牢固。

塑料排水管每层必须设置伸缩节。室内直径≥110㎜明设排水塑料立管穿楼板处,应按设计要求设置阻火圈。

排水管穿过楼板时,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm(出屋面、卫生间、厨房管道高出装饰地面50mm),底部应与楼板底面相平;穿过楼板的套管与管道之间缝隙用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道应尽量靠墙安装。

厕所排水立管垂直度误差每1m≯3㎜,全长(25m以上) ≯15 ㎜。每隔一层设置检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口中心距装饰地面1m。排水主横管管底距完成地面30-50㎜,主横管全长300-400 ㎜

给水管安装在走道、卧室时应尽量靠隐蔽处,支架应在涂料完成后安装。支架应安装牢固,支架间的距离应符合规范要求。冷热水管的支架应平齐。管道纵横方向弯曲每米≯1.5㎜,全长(25m以上)≯25㎜。

管道在交叉、变向时其间距不能发生变化。

管道布置合理,标识清晰

生活阳台管道排列,间距一致,支架符合规范要求

地漏表面应低于完成地面2~3㎜无污染,地漏篦子应容易取开。

暗埋给水管道间距200-300mm,标识清晰

车库管道布局合理,间距均匀、标识醒目、支架牢固可靠、无交叉污染。

水表布排整齐,管道横平竖直,标识清晰

洁具居中对称布置,坡向正确、无污染

成排小便斗安装,标高一致,排列均匀、整齐,与墙面接缝处打胶处理

电气工程

基本要求:

1、户内强弱电箱安装牢固,位置正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,箱盖紧贴墙面表面无划伤及碰伤。

2、箱内配线整齐,无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,接地可靠。

3、箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。

4、预埋的灯头盒、转线盒盖板安装到位,标高一致,标示清晰;预埋的穿墙(梁)套管管口圆滑、管内干净、标高一致,标示清楚。

5、卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。

6、插座、开关安装牢固、板面端正、排列整齐;四周无缝隙,表面光洁,无划伤;导线分色、相序、接线正确;PE线在插座间不串联。

7、灯具安装牢固、灯具及配件齐全,表面光洁,无损伤、变形、灯罩破损等缺陷;距地高度小于2.4米时,灯具接地或接零可靠。

8、桥架部件齐全、表面清洁,不变形,连接牢固,跨接准确,接地可靠;支架设置合理、固定牢固;过墙、楼板处防火封堵严密,表面平整。

户内强弱电箱安装下端距完成地面1.8m下端平齐。

两箱之间距离100㎜箱体垂直度误差<3‰

可视电话与客厅照明开关安装高度下端距完成地面1.3m,下端平齐。

两者之间距离100㎜.垂直度误差<3%

同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5mm,并列安装相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

卫生间等电位联结其金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全 。

桥架、电缆排列合理整齐美观,回路编号齐全、标示正确

桥架接地安全可靠,标识清晰,平直美观

测试盒采用PVC86型线盒

电气明配管支架合理、牢固,管线平直、防腐完整,无污染

开关排列整齐,平整牢固、四周无缝隙、标高一致。

屋面避雷带平正顺直、焊缝饱满无遗漏

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 详细水电安装工程监理细则
    主控项目: 1、灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个,当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定 2、当钢管作灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1
  • 详细水电安装工程施工
    本工程位于人民路南侧,占地面积2900m2,总建筑面积56672m2,其中地下室建筑面积4850m2,标准层建筑面积1829m2。地下2层,地上28层,总高度120m。本工程地下室为金库、车库、设备用
  • 详细水电安装工程施工组织
    给排水系统,给水由市政管网供给,室外消火栓由给水系统接出。室内消火栓、到外水泵接合器与给水系统联通,两端分别加止回阀分隔。室外雨废分流,室内污废分流
  • 详细水电安装工程作业指导书
    单位工程 主厂房、集控楼、电除尘控制楼及锅炉补给水综合楼水电安装工程
  • 详细水电安装工程施工组织方案
    内容简介 本文介绍了水电安装工程中常用的施工流程及施工方法等。
  • 详细水电安装工程施工方案
    内容简介 本文介绍了水电安装的方法以及和土建配合的具体措施。
  • 详细水电安装施工组织
    目录 第一章 工程综述 第一节 编制依据 第二节 工程概况 第二章 施工组织部署 第一节 施工准备 一、 技术准备 二、 施工机具配备 第三章 给排水工程技术方案 第一节 施工工艺流程图 第二节 预留
  • 水电安装工程详细施工组织设计
    本工程位于人民路南侧,占地面积2900m2,总建筑面积56672m2,其中地下室建筑面积4850m2,标准层建筑面积1829m2。地下2层,地上28层,总高度120m。本工程地下室为金库、车库、设备用
  • 标准-水电安装工艺
    第一章 质量管理目标和措施 一、目标 二、品质要素关系 三、安装工程管理程序 四、工程质量检查验收评定制度 第二章 预留预埋质量工艺标准 1、混凝土板、墙预埋线管盒 2、砌体墙内PVC
  • 水电安装工程监理手册
    本资料为水电安装工程监理手册,word格式,共18页。 目录: 一、电气安装部分 二、给排水安装部分
  • 大酒店水电安装工程
    供电负荷等级为一级负荷,10KV总配电室设在本楼地下一层,电气系统采用放射式-树干式相结合的供电方式,由低压配电室配出的照明干线采用插接母线在配电间内敷设,其它电力干线采用电缆在桥架内沿配电间敷设。从
  • 水电安装工程监理细则
    给水系统:一至六层为低区,采用市政给水管网直接供水,供水压力不小于0.3MP;七至十二层为高I区,采用减压阀减压后供水;十二层至十八层为高II区,由小区加压供水设备直接供水,入口压力为0.73MP。
  • 水电安装工程套价系统,学预算很有用的软件!
  • 水电安装工程组织设计
    船用商品仓储工程位于临城双阳村,船用商品交易市场南侧,一层钢结构。耐火等级二级,抗震三级,设计合理使用年限50年,总建筑面积7000平方米。
  • 电气安装工程工艺标准
    电气安装工程工艺标准,本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装(不得在40℃以上易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)。
  • 电气安装工程工艺标准
    本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装(不得在40℃以上易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)。
  • 门窗工程安装工艺标准
    门窗工程安装工艺标准,结构工程经过监督站验收达到合格后,即可进行门窗安装施工。首先,应从顶层用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出安装位置线,对不符线的结构边楞进行处理。
  • 机电安装工程标准做法
    砌体墙线槽要采用机械切割开槽,禁止锤击敲打开槽;电线管道的嵌墙深度和宽度应满足要求,管道安装完用砂浆或细石混凝土填充,表面抹灰层挂钢丝网(规格10*10*0.7mm)
  • 水电安装工程施工合同
    承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
  • 水电安装工程安全技术示例
    剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近;

阅读下一篇

图文结合说明水管风管安装工程原则与质量通病

#1 管道安装 1)金属管道表面无裂纹、损伤、毛刺、重皮等,塑料管道表面应光滑、平整,无凹陷、杂质、颜色不均。 2)管道穿越结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接等保护措施。 3)成排管道安装时,直线部分互相平行,曲线部分保持等距。 4)弧形管道安装按建筑结构弧度制作样板,采用机械或千斤顶弯制的方法。 5)并联空调水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不大于60°。

回帖成功