改革开放以来,随着国家经济、文化的发展,城市用地日益紧张。本着“平战结合”的方针,人防地下室通常按照平时作为地下商场或停车库,战时作为人员掩蔽及物资库进行设计。如何使人防地下室在平时和战时都能发挥其正常功效,给排水设计是至关重要的。
1
生活给水设计
平时给水包括:地下室各设备用房(如水泵房、冷冻机房、柴油发电机房等)用水及车库地面冲洗用水。一般可从市政给水管网直接供给。
战时给水主要包括:战时隐蔽人员的生活用水及饮用水,水源可直接自市政给水管网上引出,也可自备内水源或自备外水源。进水引入管上宜单独设置水表,以便于同其上部建筑用水分表计量。战时人防用水贮于战时水箱内,五、六级人防水箱可临战时临时砌筑或采用钢板焊接拼装。当其上部建筑的生活水池符合人防条件时,也可做为战时水箱。在平面设计时,水箱位置应合理选择,既要考虑将其适当抬高(便于取水),又要在其顶部预留一定的上人空间,便于检修,同时应将水箱的进、出水管、溢流管、放空管设计到位,以便于施工时预留,战时生活用水及饮用水宜分开存贮,以避免用水混乱。目前,有些设计者认为人防给水工程可以不必设置加压设备,但笔者认为为了保证战时隐蔽人员的用水方便,尤其是在五级人防中设有淋浴器时,确保最不利用水点流出水头,加压设备是必不可少的。一般采用手摇泵及气压补水罐并联使用,以便在停电时也可正常运行。
战时给水还包括:人防工程柴油发电机房的冷却用水;人防工程出入口部内受污染的房间、通道的墙面以及地面的冲洗用水;五级人防淋浴洗消间的热水供应等等。
为了保证供水水质,同时又能满足人防要求,人防地下室内部给水管建议采用内壁喷塑镀锌钢管。
2
排水设计
人防工程排水包括地面排水、生活污废水及消防排水设计一般按平战结合考虑。
人防工程内部排水一般经地表浅沟汇至集水坑,出入口部排水经地漏收集汇至集水坑。应设置地漏的部位:a1扩散室、b1滤毒室、c1防毒通道、d1洗消间、e1活门室、f1进风、排风竖井底部;且均应设置防爆波地漏。防爆波地漏可用法拦堵板或丝堵清扫口代替。对于平时不排水地面的地漏均应设置密闭盖。防爆波地漏作法见图1。
战时将漏芯顺时针方向旋转约60度即可完全闭锁紧,防止冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,将漏芯逆时针方向旋转即可恢复正常使用。
集水坑布置应尽量按“平战结合”考虑。除平时排水的集水坑外,战时干厕、洗消间及防护密闭门外的墙面、地面冲洗均应设置集水坑。人员洗消废水的集水坑宜设置在洗消间下部或其附近,防护密闭门外的墙面、地面冲洗水的集水坑宜设置于防护密闭门外的通道下部。同时应注意以下几种情况集水坑不宜共用:a1洗消水集水坑不宜与生活粪便污水集水坑共用;b1地下停车库入口部截水沟排水不能与人防口部洗消间排水共用集水坑。虽然两者通常相距甚近,但若将前者排入后者集水坑,则易造成战时人防外部污染源进入洗消间,且暴雨时易造成人防区进水。若将后者排入前者集水坑,则由于共用集水坑位于人防区外,在隔绝防护区内,洗消间废水无法排出;c1洗消间集水坑不宜与人防区内部集水坑共用,因为在战时,前者属于污染区排水,后者属于清洁区排水,两者共用易对清洁区造成污染。
现在高层建筑设计两层地下室的现象较为普遍,通常地下二层为人防地下室,地下一层的排水沟及集水坑由于处于人防顶板位置,均较难设置。较常见的解决方法是将上层地下室排水汇至非人防区后,通过地漏排入地下二层集水坑,对于极少数因条件限制需在人防区穿人防顶板排入地下二层集水坑的情况,可采用管径≤75mm镀锌钢管作为排水管,管上装防爆波阀,平时常开,战时关闭。
由于在战时隔绝防护期内,人防区是封闭的,空气质量相对较差,战时干厕的污水集水坑、排水干管等收纳污水部位的臭气易四处弥漫增加了空气浊气,故应在以上部分设置透气管、透气管宜接入排风竖井。透气管如需穿过防空地下室围护结构时,在其内侧应设公称压力不小于110MPa的阀门,透气管的直径不宜小于污水泵出水管管径,并不得小于75mm。
人防地下室排水管应采用给水铸铁管或钢管。
3
消防设计
人防地下室消防设计按平战结合考虑,一般以商场、或汽车库用水量为标准进行设计。
消火栓系统的设计必须符合“建筑设计防水规范”及“汽车库、停车库、停车场设计防火规范”。自动喷水灭火系统的设计,必须符合“自动喷火灭火规范”。
4
管道穿越人防顶板或围护结构的措施
在地下室人防工程中,给排水管道应尽量避免穿越人防顶板或围护结构,为此地下室设备用房应尽量沿周边布设,管道井也应尽量毗邻设备用房。当条件限制必须穿越时,也仅限于穿越公称直径≤75mm的管道,并应采取适当的补强措施,以满足人防结构的抗力要求。例如,当靠近外墙的排水管道穿越人防顶板及围护结构排出户外时,应将管道牢固固定于顶板上,同时将暴露部分管线用钢筋砼包裹,使之与人防顶板处墙溶为一体。当管线穿越防护工程外墙与土壤相接处,应设可曲挠像胶接头以避免建筑物沉降及冲击引起的瞬间位移对管线的破坏。对于穿越人防口部的管线应在防护密闭门内设置防爆波阀门,对于穿越人防工程外墙及顶板的管线,应在其内侧设置防爆波阀门。阀门可采用一般截止阀代替,但其抗力应满足不小于110MPa的要求。(具体作法见图2、3、4)
好啦,关于在给排水设计方面,如何使人防地下室在平时和战时都能发挥其正常功效的文字解说,已经结束了。但是关于地下室给排水设计的内容还有很多,不仅有人防区域还有非人防区域的相关知识。今天小编就给大家介绍一门关于此类相关知识的课程《地库(人防+非人防)给排水设计快速入门》,本课程专为希望快速掌握地库给排水设计技能的新手设计。课程通过结合理论教学与实际操作,为学员提供一套完整的地库给排水设计教程。课程不仅注重技术知识的传授,还强调在实际工作中的沟通技巧,以提升学员的综合素质。
课程内容
讲师介绍
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1337 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报