1、本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程质量评定表的统一格式。
2、分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。
3、单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。
4、单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。
5、合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。
6、主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位。(指对工程安全或效益起控制作用的单元工程)。
①主要单元工程(指结构复杂、技术要求较高、影响分部工程整体质量的单元工程)。限指《评定标准》(三)、(五)、(六)的单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。
②重要单元工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。
③工程关键部位。指对工程安全或效益有显著影响的部位。
重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。
7、本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签字后,由项目经理或经理代表签字并加盖公章。如本分部工程是由分包单位施工,总包单位项目经理亦应签字,并盖公章。
8、监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核、签字并加盖公章。
9、质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审查签字后、加盖公章。其余分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是:检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定是否准确。如发现问题,应及时通知监理重新复核。
10、对于工程量大的工程,常将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。(按最新的规定原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定)
11、评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填写在备注栏内。
12、分部工程质量标准。
合格:①单元工程质量全部合格;②中间产品质量及原材料质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
优良:①单元工程质量全部合格,其中70%及其以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工程及关键部位的单元工程质量优良率达90%以上,且未发生过质量事故;②中间产品质量全部合格,其中混凝土拌(砂浆)试块质量达到优良等级。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。