机组故障分析讲解:
1 、通讯故障
A: 线控器通讯线接错;
B: 接线松动、虚接;
C: 内机机板没有电源;
D: 室外机主板没有电源;
E :线控器或室内机板有通讯不正常时出现此代码。
F: 线控器是否有电源;
G: 线控器或室内机板有问题室内机没有电源。
机组故障分析讲解:
2 、低压(吸气压力)开关断开
A: 水温过低;
B: 系统缺氟;
C: 压力开关坏;
D: 膨胀阀没有打开或开度过小。
3 、温度传感器故障
A: 超出传感器的测量范围;
B: 传感器安装位置不对;
C: 传感器坏。
4 、水流开关断开
A: 系统缺水;
B: 系统水路有空气;
C: 水流开关失灵。
5 、高压(排气压力)开关断开
A: 压力开关没有接好或者接的不对;
B: 水温度过高;
C: 开关坏;
D: 膨胀阀没有打开或开度过小。
6 、防冻开关断开保护
A: 系统缺水或没有水;
B: 系统缺氟;
C: 防冻开关断开。
7 、辅助加热器温度开关断开保护
A: 加执器内部没有水或缺水;
B: 加热器内部水温度过高或达到加热器设定值 ;
C: 加热器开关断开。
8 、循环水温度过低 当循环水温度制冷时低于4℃时。
9 、压缩机外壳温度开关断开保护
A: 系统缺氟;
B: 膨胀阀没有打开;
C: 开关坏。
10 、室内没有制冷或制热效果时
A: 系统的氟利昂不够;
B: 毛细管堵死。
机组在安装时电气方面要注意:
选用空气开关时要选用与整个机组所相大小的开关尽量不用漏电开关,而且选用的开关要大于机组最大负荷时的电流值,并且还要考虑到用户家庭是否有大功率电器,还要看用户总的开关负荷是多少。避免相互之间的影响。
在选用电缆线时要注意用线的大小要尽量大于机组的用电负荷,而且电源线与主开关之间的距离越短越好。
在安装施工过程中发现,通常机组的电源都从三相电中引出一相来使用的。而当在同一个用户安装多台机组时,要避免两台机组的电源接到同一相电上,因为这样会引起三相电的严重不平衡。会对电网造成影响。所以在安装施工时要综合考虑电源分配上的问题。
在安装完成后进行调试过程中,如果在机组调试过程中工地上也有施工单位在施工,如果对方没有大功率的用电设备则可以进行调试;如果对方有大功率用电设备则应当尽量避开与其同时进行。因为施工工地有大功率设备会影响电网的不稳定,电网对机组会造成一定影响。
在安装时,如果机组连接是要焊接部分则应当注意在焊接过程中对铜管和电线的保护工作,以避免烧坏电线。要保证电线不能松动,以避免在控制方面造成误控制。
在外面维修发现有许多机组都有缺氟现象,这是因为在系统安装完成后直接把压缩机里的氟利昂排到管道里,由于管道比较长所需大量的氟利昂,这就造成当系统运行后产生缺氟现象。机组出现排气温度过高故障。在以后安装过程中如果把压缩机里的氟利昂排到管道里,则要在机组运行后往压缩机里补加入相应的氟利昂。
风道机的检修口要有足够的大小,并且检修口要接近电控部分的位置。
室内机的电源线及通讯线必须从室外机电控上取。特别是电源线一定要从室外电控上的端子排上引。在以前安装调试中发现有的安装人员直接从室内插座上引线而造成通讯故障以及室内机工作状态不稳定。容易引起对控制器的干扰。
进行室外机与室内机之间连线时,最好是能够标示出室外机通讯口接的是哪一台室内机。哪一台室内机接的是几号通讯口,这样对以后检修会很方便。
机组投入使用后问题检测步骤:
首先观察机组出现的是什么现象或显示的是什么故障。
根据出现的现象和故障代码来推断故障出现的原因。
对照说明书上的故障代码,判断这种故障出现的可能性有几种情况。
对模块机控制器的参特殊数(各厂商不同)
参数名称 |
出厂设置 |
最大值 |
最小值 |
累计最长进入化霜时间 |
4 小时 |
12 小时 |
1 小时 |
首次进入化霜压缩机工作累计时间 |
40 分钟 |
99 分钟 |
20 分钟 |
退出化霜压机数量 |
6 |
6 |
1 |
本文来源于互联网。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
空调水系统电动调节阀计算与选型全面平衡变流量水力系统采用具有动态平衡和电动调节功能的动态压差平衡阀与电动调节阀组合(以下简称“动态平衡电动调节组合阀“)或一体式动态平衡电动调节阀来调节目标区域的温度,而传统的变流量系统则采用普通的电动调节阀(以下称作“传统电动调节阀”)来调节目标区域的温度。 流通能力是反映流体在调节阀中体积流量通过能力的指标。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发