土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却水泵汽蚀的原因与解决办法

冷却水泵汽蚀的原因与解决办法

发布于:2024-06-04 11:36:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


案例:某办公楼调试中发现水泵电流过大


说明:冷却水泵,额定流量300m 3 /h,扬程52m。

说明:冷却塔液位与水泵吸入口的高位差为5m,水泵吸入端的管道阻力为5mH2O,冷凝器阻力为8mH2O,压出段阻力为10mH2O。

水泵的汽蚀余量为8mH2O,流量为600m 3 /h,扬程为25mH2O。

什么是汽蚀余量(NPSH)?

汽蚀余量(NPSH)是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富裕能量,单位用米液柱表示。



 

来源于互联网。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术探讨:如何提升多联机的APF?

    多联式空调(Variable Refrigerant Flow, VRF)是一种高效灵活的空调系统,可实现同时对多个房间的温度独立控制。与常规中央空调系统相比,多联机组具有部分负荷效率高、安装便捷等优势,因此在商业建筑、办公楼宇中得到广泛应用。

回帖成功

经验值 +10