火灾自动报警系统: 火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。
火灾探测报警系统由 火灾报警控制器 、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建筑中的人员火灾的发生。
在火灾发生时联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风系统等消防设备,完成对灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能,并将动作信号反馈给消防控制室并显示。
消防联动控制系统还监视建筑消防设施的运行状态。
系统安装与调试
火灾自动报警系统施工安装前,需进行现场检查(检验)和设计符合性检查。
1)火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
2)导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于 2m。
3)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
①管子长度每超过 30m,无弯曲时。
②管子长度每超过 20m,有1个弯曲时。
③管子长度每超过 10m,有2个弯曲时。
④管子长度每超过 8m,有3个弯曲时。
4)线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:
①线槽始端、终端及接头处。
②距接线盒 0.2m 处。
③线槽转角或分支处。
④直线段不大于 3m 处。
5)火灾自动报警系统导线敷设后,应用 500V 兆欧表测量每个回路导线对地的 绝缘电阻 ,且绝缘电阻值不应小于20MΩ。
同一工程中的导线,不同用途选择不同颜色加以区分。 电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。
?????? 推荐查看消防工程三维图解
1)控制器类设备在消防控制室内的布置要求:
①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于 2m。
②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m。
③设备面盘后的维修距离不宜小于 1m。
④设备面盘的排列长度大于 4m 时,其两端应设置宽度不小于 1m 的通道。
2)控制器类设备采用壁挂方式安装时,其主显示屏高度宜为 1.5~1.8m;其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m,正面操作距离不应小于 1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面 0.1~0.2m。
3)控制器安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
4)引入控制器的电缆或导线的安装要求:
端子板的每个接线端,接线不得超过 2 根,电缆芯线和导线,应留有不小于 200mm 的余量并应绑扎成束。
控制器的主电源应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
5)火灾报警控制器应在 100s 内发出故障信号,火灾探测器收到报警信号,报警信号在 10s 内反馈到控制中心。
1.点型感烟、感温火灾探测器
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45o。
2.分布式线型光纤感温火灾探测器
1)手动火灾报警按钮,当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m。
2)手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于 150mm 的余量,且在其端部应有明显标志。
1)消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查。
2)消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时,其主显示屏高度宜为 1.5~1.8m;其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m,正面操作距离不应小于 1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面 0.1~0.2m。
1)模块的连接导线应留有不小于 150mm 的余量,其端部应有明显标志。
2)光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于 1m。
1)火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,底边距地(楼)面高度在 2.2m 以上。
2)光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于 1m。
离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。
50 个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于 50 个时,使所有模块动作),检查消防联动控制器的最大负载功能。
消防专用电话安装在墙上时,其底边距地面高度宜为 1.3-1.5m。
剩余电流式探测器负载侧的 N 线不应与其他回路共用,且不能重复接地(不能和 PE 线相连)。
系统工程质量检测判定标准
系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能的,定为 A 类不合格。
检测前提供的资料不符合相关要求的定为 B 类不合格。其余不合格项均为 C 类不合格。系统检测合格判定应为:A=0 且 B≤2,且 B+C≤检查项的 5%为合格,否则为不合格。
年度检测与维修
点型感烟火灾探测器投入运行 2 年后,应每隔 3 年至少全部清洗一遍。
通过采样管采样的吸气式感烟火灾探测器对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过一年;不同类型的探测器应有 10%且不少于 50 只的备品。
1)故障现象。火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮,打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。
2)故障原因。探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。
3)排除方法。重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;查出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
年度检测与维修
各类消防用电设备、主备电源自动转换装置,应进行3次转换信号,每次均正常。
①实际安装台数 5 台以下,全部检验
②6-10 台,抽检 5 台
③实际安装超过 10 台,按实际安转数量 30-50%的比例抽检,不少于 5 台火灾探测器
④实际安装台数 100 台以下,检验 20 只(每个回路都应抽检)
⑤实际安装超过 100 台,按实际安转数量 10-20%的比例抽检,不少于 20 台
①控制室操作启停 1-3 次
②操作消火栓的按钮,按实际安转数量 5-10%比例抽检自动喷水系统
③控制室操作启停 1-3 次
④水流指示器、信号阀等按照实际安装数量 30-50%比例抽检
⑤压力开关、电动阀、电磁阀等全数检查
⑥卷帘门5樘以下,全数检查,超过5樘按实际 20%抽检,总数不少于5樘
产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境中的非火灾因素无法自动处理而误报。
1)探测器选型不合理:灵敏度高的火灾探测器能在很低的烟雾浓度下报警,相反,灵敏度低的探测器只能在高浓度烟雾环境中报警,如在地下车库选用高灵敏度的感烟探测器,在锅炉房高温度环境中选用定温探测器。
2)使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器,例如将办公室、商场等改作厨房、洗浴房、会议室时,原有的感烟火灾探测器会受新场所产生的油烟、香烟烟雾、水蒸气、灰尘、杀虫剂以及醇类、酮类、醚类等腐蚀性气体等非火灾报警因素影响而误报警。
1)电磁环境干扰主要表现为:空中电磁波干扰,电源及其他输入输出线上的窄脉冲群干扰、人体静电干扰。
2)气流可影响烟气的流动线路,对离子感烟探测器影响比较大,对光电感烟探测器也有一定影响。
3)感温探测器布置得距高温光源过近,感烟探测器距空调送风口过近,感温探测器安装在易产生水蒸气、车库等场所。
4)光电感烟探测器安装在可能产生黑烟和大量粉尘、可能产生水蒸气和油雾等的场所。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 231 人订阅
阅读下一篇
电缆穿楼板防火封堵做法编辑 机电人脉 电缆穿楼板防火封堵,是电气以及消防验收的重点,也是质量缺陷的高发区。若未做防火封堵,火灾会因为“烟囱效应”迅速蔓延。 依据DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆穿楼板防火封堵可采用五种方法: #1 耐火隔板和无机堵料封堵
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常好的资料,学习学习。
回复 举报
回复 举报