按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。
标准大气条件如下:
修正因数有
空气密度修正因数
湿度修正因数
指数m和w
计算例子如下表所示:
试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不同,可以看出湿度低的时候修正系数低,湿度高修正系数高,最大是1;
同样对于只更改大气压来说,气压越低,修正系数越小;
只更改温度来说,温度越高越高,修正系数越小;
需要说明的是此修正系数不适用于北美IEEE标准的产品耐压试验;
此修正系数在各大试验室中KEMA/IPH等都是按照标准采用的,保证产品在试验场所特定大气环境环境下满足标准要求,可以看出有很多时候试验值是低压标准值的。下表是开关柜产品在各大国际试验室工频耐受电压试验的修正值,在荷兰KEMA和德国IPH试验的情况都是小于实际值。
使用大气修正系数对耐压试验值进行修正也适用于出厂试验,特别是对于40.5kV开关柜,设计紧凑,绝缘设计裕度较小,在特定的试验大气条件下一味的按照规定的试验参数试验,不进行修正,高标准、严要求势必造成产品的过设计,按照IEC60071标准计算的修正后试验电压最小可以达到额定值的95%,意味着对于40.5kV开关柜工频有时只会做到90kV,冲击耐压只有176kV,这不等于不符合标准,恰恰是按照标准进行的试验。
空气绝缘开关设备的大气修正系数不会大于1,因此不必担心按照标准进行修正系数计算后,反而高于设备额定工频耐受电压和冲击耐受电压。而修正系数最大是95%,既额定耐压值的9 5%,没 有比95%更小的了。
按照标准计算,相同温度/湿度情况下,大气压越小,修正系数越小,这个与高海拔气压低的修正系数不是一个概念。而相同气压和湿度情况下,温度越大,则修正系数越小;对于相同气压和温度情况下,湿度越小,修正系数越小。可以做一些判断,而真正试验时,必须按照标准进行计算得出大气修正值,再与标准规定的耐压值相乘,得出需要进行的试验值。
对于出厂试验,特别是国外客户的工厂验收试验,按照标准进行 修正后试验,可以保证顺利通过,同时尽量不要用GB标准规定的耐压值试验,应该按照IEC标准规定额定试验值修正后试验。避免意外 发生。
参考文献:IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1等标准,如本文计算与标准规定、试验室计算有出入,以标准、试验室计算为准。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 454 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报