消防控制室现场管理隐患清单
No. |
位置 |
隐患描述 |
整改建议 |
隐患分类 |
隐患性质 |
依据 |
1 |
消防控制室 |
设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)未设置消防控制室。 |
设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近; 疏散门应直通室外或安全出口。消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。 |
作业场所布置 |
一般隐患 |
GB 50016-2014 建筑设计防火规范 8.1.7 |
2 |
消防控制室 |
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门未采用乙级防火门。 |
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 |
消防安全 |
一般隐患 |
GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.2.7 |
3 |
消防控制室 |
消防控制室未设置备用照明,火灾发生时可能无法执行应急操作任务。 |
消防控制室应设置备用照明,备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度(不低于200lx),且备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。按照GB 51309-2018 3.8.1 要求,应同时设置疏散照明和疏散指示标志。备用照明、疏散照明和疏散指示标志应定期测试,以保持有效性。 |
消防安全 |
一般隐患 |
GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3 |
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很全面的问题总结。
回复 举报