一 、火灾探测器的设置
1.点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径
点型感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按下表确定:
注:建筑高度 不超过14m的封闭探测空间 ,且火灾 初期会产生大量的烟 时,可设置点型感烟火灾探测器。
2.点型感烟、感温火灾探测器的设置数量
(1)探测区域的 每个房间 应至少 设置一只 火灾探测器。
(2)一个探测区域内所需设置的探测器数量:
式中:N,探测器数量(只),N应取整数。
S,该探测区域面积(㎡)。
K,修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。
A,探测器的保护面积(㎡)。
(3)在有梁的顶棚上设置点型火灾探测器时,应符合下列规定:
1)当梁凸出顶棚的高度 小于200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
2)当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm时,应按下表确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。
3)当梁凸出顶棚的高度 超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规定计算探测器的设置数量。
5)当梁间净距 小于1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
(4)锯齿形屋顶和 坡度大于15° 的人字形屋顶,应在每个 屋脊处设置一排 点型探测器。
(5)房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离 小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应 至少安装一只 点型探测器。
3.点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求
(1)在宽度 小于3m 的内走道顶棚上设置点型火灾探测器时,宜 居中 布置。 感温 火灾探测器的安装间距不应超过 10m ; 感烟 火灾探测器的安装间距不应超过 15m ;探测器 至端墙 的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 。
(2)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 。
(3)点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。
(4)点型探测器至 空调送风口 边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜 接近回风口 安装。探测器至 多孔送风顶棚孔口 的水平距离不应小于 0.5m 。
4.火焰探测器和图像型火灾探测器的设置
(1)应考虑探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长,火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求。
(2)探测器的探测视角内不应存在遮挡物。
(3)应 避免光源直接照射 在探测器的探测窗口。
(4)单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所。
5.线型光束感烟火灾探测器的设置
(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1m ,距地面高度不宜超过 20m 。
(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m ,探测器至侧墙水平距离不应大于 7m ,且不应小于 0.5m ,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m 。
(3)探测器应设置在 固定 结构上。
(4)探测器的设置应保证其接收端 避开日光和人工光源 的 直接照射 。
6.线型感温火灾探测器的设置
(1)探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用 接触式 布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的 过热点 附近。
(2)设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为 0.1m 。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求,探测器至墙壁的距离宜为 1~1.5m 。
(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
(4)设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
(5)与线型感温火灾探测器连接的模块 不宜设置在长期潮湿或温度变化较大 的场所。
7.管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置
(1) 非高灵敏型 探测器的采样管网安装高度不应超过 16m ; 高灵敏型 探测器的采样管网安装高度 可超过16m ;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。
(2)探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
(3)一个探测单元的采样管 总长 不宜 超过200m ,单管长度不宜超过 100m ,同一根采样管 不应穿越防火分区 。
(4)采样孔总数不宜超过 100个 ,单管上的采样孔数量不宜超过 25个 。
(5)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m 。
(6)吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识
(7)在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。
(8)当采样管道布置形式为垂直采样时,每 2℃温差 间隔或 3m 间隔(取最小者)应 设置一个采样孔 ,采样孔 不应背对 气流方向。
8.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置
(1)镂空面积与总面积的比例 不大于15% 时,探测器应设置在 吊顶下方 。
(2)镂空面积与总面积的比例 大于30% 时,探测器应设置在 吊顶上方 。
(3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
(4)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜 同时设置在吊顶上方和下方 。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
消防巡查必须掌握的19个知识点,你学会了吗?(一) 火源的巡查 1、明火焰 火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人) 2、高温物体 铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟头、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报