土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 框架梁下翼缘还需要设置隅撑吗?

框架梁下翼缘还需要设置隅撑吗?

发布于:2024-06-04 09:58:04 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]


框架梁下翼缘还需要设置隅撑吗?

龚小兵 四川省建筑设计研究院有限公司


摘要:按新钢标 6. 2. 7 1, 2 计算通过,框架梁仍然需要设置隅撑或者加劲肋

2017版 新钢标 6. 2. 7 条给出了框架梁下翼缘的稳定验算规定,这一条是新钢标新增加的内容,为我们评判梁下翼缘的稳定性,以及是否需要采取保证下翼缘稳定的措施提供了依据。

现在我们需要思考的问题是:如果按 6. 2. 7 1, 2 计算通过,是不是不用设置隅撑或者加劲肋了呢?

规范条文思考

钢标此条是对框架梁的负弯矩区段的稳定性计算提出的,负弯矩区 下翼缘受压,上翼缘受拉 当上翼缘有混凝土楼板时,楼板起侧向支撑和提供扭转约束的作用,此时下翼缘存在发生畸变屈曲的可能。

简单来说,上翼缘接近固定,下翼缘绕着上翼缘转动,所以畸变屈曲表现为梁受压下翼缘以腹板为侧向约束的整体失稳,这时下翼缘与腹板交线的夹角可变。

条文第 1款,当正则化长细比 λ n,b 0.45时,可不计算框架梁下翼缘的稳定性。这个正则化长细比只和腹板、下翼缘截面、侧向支承间距相关,而与承担的弯矩无关,可以理解为下翼缘截面越宽厚、侧向支点距离越短,则越稳定。条文说明解释,满足正则化 长细比这个条件时,截面尺寸刚好能满足式(6.2.7-1)的稳定应力比验算,但是 对于抗震设计,要求应更加严格 注意上述条文解释的最后一句话,抗震设计时应更严格,反过来意味着这个条款并不能完全保证地震下的稳定性。

条文第2款,当不能满足第1款的正则化长细比要求时,按 式(6.2.7-1)进行稳定应力验算。这一条根据梁端弯矩设计值,按毛截面模量和稳定系数进行计算,注意这里与所取的弯矩设计值相关。

PKPM钢结构模块现在提供了梁下翼缘稳定验算结果,当满足第1款条件时,直接给出计算得到的 λ n,b ,当不满足第1款条件时,计算出稳定验算的应力比。需要特别注意的是,通常我们是小震分析,所以这里的稳定验算所取的是小震下的弯矩,不是大震下的弯矩,也就是只能保证小震下的稳定。

综合上述

回到前面提出的问题,当满足新钢标6.2.7条的1、2款要求时,只能保证小震下的稳定,但不能保证中大震下的稳定,那么就不能满足下述抗规和高钢规的要求。

按《建筑抗震设计规范》8.3.3条第2款,梁在出现塑性铰的截面,下翼缘应设置侧向支承。也就是说在中大震往复水平作用下,我们需要保证出现塑性铰后构件的面外稳定。

根据高钢规 7.1.4条,在罕遇地震作用下,可能出现塑性铰处,梁的上下翼缘均应设置侧向支撑点。这是与抗规8.3.3完全相同的要求。

因此我们可以归纳如下:对于需要提供往复耗能作用的框架梁,我们需要保证中大震下(端部进入完全塑性)的构件的面外稳定,端部下翼缘设置隅撑或加劲肋的方式仍然是需要的,而仅按 新钢标6.2.7条的1、2款要求来控制是不足的。

如果实在有影响设备安装或者建筑效果的问题,或者是实在要抠这点费用的话,那么需要采用梁端截面全塑性受弯承载力(大震下的弯矩)进行稳定验算,应该也可行。当然,对于低烈度区,低层建筑可能不是地震控制,这个条件可能也不难满足。

另外,非框架梁采用端部刚接模式或者悬挑梁,其实都存在下翼缘稳定的问题,那么可以采用新钢标 6.2.7条进行评判

框架梁下翼缘稳定按新钢标 6. 2. 7 1, 2 计算通过,但不能满足 抗规和高钢规的要求,为保证 框架梁下翼缘大震下的面外稳定,仍需要设置隅撑或者加劲肋

设置隅撑或加劲肋的方式,简单直接可靠,仍然是我们保证框架梁下翼缘稳定的首选措施。

个人观点,与同行探讨交流。



来源:龚小兵(仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础、柱、墙、梁、板钢筋常见的施工错误

   钢筋常见错误       一、基础钢筋常见 错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然) 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。

回帖成功

经验值 +10