前言


                 

                 
水泵扬程是把单位液体提升的高度或给予的能量叫做泵的扬程(也叫压头),单位:m液柱。离心泵扬程的大小与泵的转速,叶轮的结构与直径,以及管路情况等因素有关。扬程的变化直接使泵的流量发生变化。        


水泵扬程的分类


                 

                 
水泵扬程分: 吸水扬程(下扬程)、出水扬程(上扬程)、总扬程(实际扬程/净扬程)和装置扬程四个。              
吸水扬程: 就是从水泵中心到下位水面的高度,又叫下扬程;              
出水扬程: 就是从水泵中心到上位水面的高度,又叫上扬程;              
总扬程: 就是从下位水面到上位水面的高度,也就是下扬程加上扬程之和,又叫实际扬程或净扬程;              
装置扬程: 就是总扬程再加上整个管道、水泵系统的阻力损失。              


水泵扬程计算公式


                       

                       

水泵的扬程可同实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0)。

则水泵的扬程可用下式计算

注意以下两点:

1、式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。

2、注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。

水泵扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得

式中H为扬程,而升扬高度仅指Δz一项。

例2-1现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。

解:

查20℃水密度1.0*10e3kg/m3,

h=0.45m (1Mpa约等于100米水柱)

p出口=0.47Mpa (0.47*100米水柱=47米水柱)

p进口=-0.02Mpa (0.02*100米水柱=2米水柱)

ρ为液体的密度

H=h+(p出口-p进口)/ρg=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.8)=50.45m(水柱



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海绵城市绿色建筑的场地雨水设计

海绵城市和绿色建筑对雨水都有要求,特别是海绵城市。海绵城市始终围绕着雨水来做设计,对水生态、水环境、水资源、水安全和水文化五方面提出不同要求。绿色建筑对雨水的要求主要体现在节地与室外环境、节水与水资源这两个指标上。其中节地与室外环境又从三个方面进行了细化,包括对原有生态的保护、对雨水污染物的减排和对雨水径流的减排;水资源利用则要求把景观水体设计为生态水体。   从2015年开始,海绵城市成为了城市建设的一大热点,去年4月国家公布了16个试点海绵城市,海绵城市开始广为大家所熟知,不少业内人士也开始关注;去年10月,国务院办公厅发布《2015国务院推进海绵城市建设的指导意见》(简称75号文),对海绵城市建设提出了更高的要求,除4月份公布的16个试点城市之外,到2020年,全国20%的城市建成区实现70%的年径流总量控制率,到2030年,有80%的城市建成区达到70%的控制目标。