一:水泵的选型:
①冷冻水泵流量的选择:
例题:
冷负荷Q=1000 kw;
空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.1~1.2,同时使用系数取0.65(一般情况下也可取1)
则水流量为:
G=(Q×A×1.2 <暂按> )÷(1.163×T) 暂按>
G: 水流量
A: 使用系数
T: 空调水系统供回水温差(一般为5℃,大温差除外)
G=(1000×0.65×1.2)÷(1.163×5)≈134 m3/h
即:泵的流量为134 m3/h 。
②冷冻水泵扬程的选择:
最不利管路长约300m,比摩阻选200Pa/m
则H1=300×200 Pa=6mH2O
局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O
制动控制阀 H3=5mH2O
机组压降 H4=50Kpa=5mH2O
换热器压降 H5=4mH2O
总扬程 h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O
故选择循环泵 G=134 m3/h,H=32, 根据样本查询对应该型号的功率(或计算)及转速。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 675 人订阅
阅读下一篇
转轮除湿机为什么能成为工业市场的“新贵”?随着科技的进步和产品技术的不断提升以及中国对外开放的深入,大批的外资企业在中国设立其制造基地, 特别是近年来锂电池行业及半导体行业的大举进入,其全新的生产工艺及生产过程中对环境温、湿度、洁净度的较高要求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发