土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 40.5kV空气绝缘开关柜

40.5kV空气绝缘开关柜

发布于:2024-05-30 22:17:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]


P/V-40.5开关柜是2000年初通用广电公司通过中美合作生产的空气绝缘35kV户内金属铠装中置移开式开关设备,该开关设备具有当代最先进的技术水平,在世界范围内以其造型美观、性能稳定、安全可靠的特点深受用户的好评。

真空断路器是整机由美国进口的高性能真空断路器。 断路器配装的杯状纵磁场低截流真空陶瓷灭弧室,具有开断能力高、性能稳定的优点,是世界一流的真空灭弧室。 断路器配装的弹簧操作机构,结构简单、工作可靠,合分闸低振动、低噪声技术获得美国专利。 手车采用中置式定位,丝杆推进机构,定位准确,推进拉出操作省力、平稳; 并且克服了地坪不平、底板变形等因素对手车一次触头插接和手车互换率的影响,触头插接完好率和手车互换率可达100%。

专利 技术的低冲力弹簧操作机构。 在美国获得专利的PV-40.5断路器弹簧操作机构彻底摒弃了断路器不可避免的粗重粗力、高噪音和真空泡的外伤的传统缺陷,独特设计的二连接、低冲力操作机构被精细调节至与真空断路器的要求丝毫不差,可精密控制输出的操作力和动作速度。 该操作机构可以完全自由脱扣,甚至在合闸过程中,断路器仍能响应脱扣指令。 而且,该操作机构结构简单、活动部件少,从而确保了机构的可靠性,维护保养的工作量也降低至最小。 断路器操作机构可从正面进入,方便地进行检修或维护保养。 短路开断能力强。

PVCB-40.5断路器是同类产品中性能最为卓越的,该系列断路器最大短路开断能力可达40kA,可承受全额背对背电容器组的开断。

更强的环境适应能力:满足客户更苛刻的环境要求:由特种环氧树脂材料整体浇铸的法国AREVA真空灭弧室,具有小型化、超低阻、高气密性、高度环保、低截流值、长寿命、高开断能力、高绝缘介质强度恢复速率等优点,使得开关柜整体更小巧,带来更高的防凝露、污秽以及抗撞击能力,适应各种恶劣的工作环境。

更特别的真空灭弧室:满足客户对更高产品、技术的追求:真空灭弧室采用的特殊触头材料以及触头加工工艺和结构,纵磁场触头的设计改善了真空灭弧室内部的电场分布,提高了热辐射散热和对流散热能力,根本上解决了大容量固体绝缘断路器发热的难题。

主母线及分支母线均采用高绝缘性能的Hipoxy-2000TM环氧浸漆覆盖,电气连接头(包括电缆连接头)都采用快干固化环氧封闭,整个柜体内无高压带电裸露,其覆盖层、封闭层的绝缘强度已达全电压零绝缘距离的要求,另有约280mm的空气间隙,复合绝缘强度极高,不会发生绝缘破坏事故。

采用管型母线及均压套管,使电磁场分布均匀,不会发生尖角局部放电及由此而引发的闪络事故。  

PV-40.5 采用的新技术和改进项目内容:PV-40.5开关柜采用了世界上最先进的母排绝缘技术Hipoxy-2000。 母排表面采用液体浸涂树脂绝缘涂层,除具有极高的电气强度和耐久的特性外,由于该绝缘涂层与母排表面完全粘接在一起,避免了绝缘层与母排表面残留气隙而产避免了绝缘层与母排表面残留气隙而产生局部放电。 Hipoxy-2000通过了“金箔试验”,试验中绝缘体表面敷有接地的金箔,并同时对母排施加额定电压,绝缘层无击穿及局部放电现象。 母线连接头采用聚胺脂灌封。 母线连接头采用聚脂灌封工艺取代传统的绝缘带绑扎工艺或加套管的方法,通过制作不同形状的聚胺脂模型以适用于不同形状的接头。 由于所采用的聚胺脂是透明的,因此可以很直观地检查母排接头的情况。 该独特的灌封接头完全消除了局部放电荷电晕现象,通过了“金箔试验”。 断路器的环脂环氧绝缘系统。

除了固定支撑的绝缘采用高强度玻璃聚酯材料以外,PV –40.5柜中断路器所有相间及对地绝缘均采用了具有卓越的电气和机械性能的环脂环氧绝缘系统。

使用JAG-OC型触头盒一体式电流互感器,结构简单,绝缘简化。上下触头盒都可以配电流互感器,满足差动保护的要求。均压屏蔽触头盒、穿墙套管,上分支母线、断路器相间距275mm,电缆室分支母线相间距360mm,相间无绝缘板,只对地双层绝缘板,保证电缆安装的空气电气间隙。

空气绝缘开关柜,特别是40.5kV开关柜,需要简洁可靠的设计,采用优质高耐电痕绝缘材料,均匀电场设计,铜排圆角、圆头标准件、绝缘板防水处理等细节优化,精心打磨每一台开关柜,即使1.2米宽依然安全可靠运行。

激烈市场竞争下,价格决定一切,因此好产品的高价格就无法生存,客户不愿为好产品埋单,宁可加大土地占用、加大建筑成本也不愿把钱花在产品上,开关柜尺寸大了售价低了就好了。只能说是低端消耗资源,不利于新质生产力实现、低碳可持续发展。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户内开关柜户外应用的问题

开关对于户内户外型环网柜的特点 我们很多环网柜是安装在箱变或户外箱内部,整体直接放置户外场合。其实环网柜已不能说是户内使用了,再按照户内使用标准是不能满足要求的,如最低环境温度、最高环境温度等,对于温度快速变化所造成的凝露,以及外箱防护等级不足所造成的污秽、滴水等也需要考虑。 特别是光伏等新能源户外设备,安装在内部的开关设备已不能完全按户内使用标准来要求。 相比于户内应用,户外要求高一些,按照标准主要环境要求如下表。

回帖成功

经验值 +10