土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多户住宅需用系数如何选项取?

多户住宅需用系数如何选项取?

发布于:2008-04-21 00:16:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一三单元住宅楼,30户,三相电缆进线,每户按单相配电,多户住宅需用系数如何选项取?
(1)是否是按三相配电时所连接的基本户数为30户,按单相配电时所连接的基本户数为30/3=10户

(2)但是论坛中有一些帖子在说明接近300户时,选取的系数为0.26,此值应该是按单相配电时所连接的基本户数为300户
时所对应的需用系数,如按(1)所对应的说法,系数应为0.4.

(

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c283434618
    c283434618 沙发
    请查看《工业与民用配电设计手册》!
    2008-04-21 12:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • frank_36
    frank_36 板凳
    <<建筑电气常用数据>>04DX101-1

    第24页...已经说的很清楚了..你说的第二条是对的
    2008-04-21 11:27:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内和室外变电站的选择

有一高层医院甲方希望做室外独立变电站,但是自己觉得这样做好象太复杂又浪费材料,希望大家讨论讨论这种高层医院做室内变电站和室外变电站的利弊,给点建议, 谢谢.

回帖成功

经验值 +10