正在加载...
双重电源的自备电源设置为柴油发电机(另一个电源为市电)。但是对于特级负荷需增设应急电源(考虑柴发)。请问下,此时是否得再增加一个柴油发电机组呢?还是使用备用的柴油发电机组(供电母线分开:采用备用电源母线和专用应急电源母线)。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
可以啊,柴油机1年都用不了一次,节约点投资,不过要把负荷计算好,别买小了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
求10kV配电室,中央信号装置的原理图和接线图!谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳可以啊,柴油机1年都用不了一次,节约点投资,不过要把负荷计算好,别买小了。
回复 举报