土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 学习!如何规范设置消防控制室?

学习!如何规范设置消防控制室?

发布于:2024-05-29 11:26:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


消防控制室  
是确保消防安全的第一道“防火墙”  
是处置火灾的中枢  
那么  
消防控制室应该如何设置?  
日常应该如何管理?  
消防控制室值班人员应该承担哪些职能?  
关于消防控制室你需要了解      
消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的 火灾自动报警系统 的保护对象中应设置消防控制室。


   
 消防控制室的建设要求  
1.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。
2.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。
3.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。
4.消防控制室开向建筑内的门应采用 乙级防火门 ,疏散门应直通室外或安全出口。
5.消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。

   
 消防控制室的设备配备要求  
1.消防控制室内设置的消防设备应包括 火灾报警控制器 、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。
2.自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、消防应急广播等联动控制系统要处于自动状态。控制室联动控制器宜能显示消防水箱、消防水池液位状态。
3.消防控制室内设置的消防设备应为符合国家 市场准入制度 的产品。


   
 多个消防控制室的要求  
具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但 不应互相控制。

关于消防控制室的管理要求你需要了解      
1.每日24h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。  
2.值班人员能熟练掌握 消防联动控制器 自检、查询、屏蔽、复位、消音、打印、显示、自动手动切换等基本功能,会正确报告火警、启动应急处置预案。  
3.值班人员会远程启动喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机,会操作消防栓泵和喷淋泵的启停及自动与手动转换、会手动启动防排烟风机、会检查测试末端试水装置、会运用压力开关直接启动喷淋泵、会使用消防广播引导疏散。  
4.值班人员要如实、及时填写值班记录。值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时及值班时,应及时记录消防控制室内火灾报警控制器或电气火灾监控设备等设备所发生的火警,故障,监控等信息,并如实填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。如一切正常运行,值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况。  
5.消防设施日常维护管理应符合GB25201的要求。  
6.应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态。  
7.应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)  
 
 

 

   
关于消防控制室的应急程序要求你需要了解
1. 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认  
2. 火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态 ,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话  
3. 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,通知微型消防站人员携带灭火器材到场处置,并同时报告单位负责人。  
4. 当确认为误报警时,将系统恢复到正常工作状态,准确记录误报的时间、部位、原因及处理情况,并将误报情况向单位领导汇报  
 
   
 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火系统设计

一   、   防护区的设置要求   1.防护区的划分 防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,且应符合下列规定: (1)防护区宜以 单个封闭空间 划分。 同一区间的吊顶层和地板下 需同时保护时,可 合为一个防护区 。 (2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于

回帖成功

经验值 +10