1、 从水源至净水厂的原水输水管(渠)的设计流量,应按最高日平均时供水量确定,并计入输水管(渠)的漏损水量和净水厂自用水量;
2、 从净水厂至管网的清水输水管道的设计流量,当管网内有调节构筑物时,应按最高日用水条件下,由水厂二级泵房负担的最大供水量计算确定;
3、 当无调节构筑物时,应按最高日最高时供水量确定。
输水干管不宜少于两条,当有安全贮水池或其他安全供水措施时,也可修建一条输水干管。实际工程中,为了提高供水的可靠性,常在两条平行的输水管线之间用连通管相连接。输水干管和连通管的管径及连通管根数,应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故水量计算确定, 城镇的事故水量为设计水量的70%。
1、重力供水
位置水头:H=Z-Zo。称为位置水头,该水头主要用以克服输水管的水头损失。
如果采用不同管径的输水管串联,则两段输水管水头损失之和等于位置水头。
① 相同管径的输水管并联
如果输水管输水量为Q,平行的输水管线为N条,则每条管线的流量为Q/N。
a.该并联管路输水系统的水头损失为
s----每条管线的摩阻;
n----管道水头损失计算流量指数,塑料管、混凝土管及采用水泥砂浆内衬的金属管道n=2,输配水管道配水管网,取n=1.852。
b.当一条管线损坏时,该系统使用其余N-1条管线的事故水头损失为:
Qa----管线损坏时需保证的流量或允许的事故流量。
c.如事故前后水头损失相同,事故保证率:
城市的事故用水量规定为设计水量的70%,即a=0.70。所以,为保证输水管损坏时的事故流量,应敷设两条平行管线,并用两条连通管将平行管线至少等分成3段。
②不同管径的输水管并联
如果两条长度相同直径分别为d1、d2平行布置的钢筋混凝土输水管,摩阻分别为S1、S2,流量为q1、q2。则并联后摩阻为:
对于长度相同、直径分别为d1、d2平行布置的两根重力流满管流钢筋混凝土输水管,摩阻分别为S1、S2,当量摩阻Sd。两根重力流输水管平均分为n段,设置n-1根连通管,每段摩阻均为Sd/n。
S1≤S2时,S1中的一段损坏,S2未损坏。 分段数为:
因为S1≤S2,S2/S1≥1,故S1=S2时n取得最小值。
按事故用水量为设计水量的70%,即α=0.7的要求,所需分段数n等于
2、水泵供水时的压力输水管
假定输水管特性曲线中的流量指数n=2
输水管Q-(Ho+∑h)特性方程为:
设两条不同直径的输水管用连通管分成N段,则有任一段损坏时,Q-(Ho+∑h)特性方程:
Ho----水泵静扬程,等于水塔水面和泵站吸水井水面的高差,m;
Sp----泵站内部管线的摩阻,s2/m5;
Sd----两条输水管的当量摩阻,s2/m5;
N----输水管分段数,输水管之间只有一条连通管时,分段数为2,余类推;
Q----正常时流量,m3/s;
Qa----事故时流量,m3/s;
Hb----水泵流量为零时扬程,m。
连通管的长度与输水管相比很短,其阻力忽略不计。
分N段,S1≥S2时,S2损坏,则事故工况下Sd’为
事故工况下水泵输水量为:
事故时和正常时的流量比值为:
按事故用水量为设计水量的70%,即α=0.7的要求,所需分段数等于:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1329 人订阅
阅读下一篇
室内给水管道安装一般要求室内给水管道安装工艺流程 给排水工程安装分为三部分,即管道安装、管道附件及卫生设备给水配件安装和附属设备的安装。给排水、消防系统的管道安装应结合具体条件,合理安排工序,在设计无特殊要求的情况下,应先地下后地上,先安大管后安小管,先安主管后安支管,当出现多种管线交叉作业发生矛盾时,应按以下原则进行交叉施工避让。 (1)同一类管道时,小管让大管,支管让主管。 (2)压力管让重力管,低压管让高压管。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发