一、沼气的收集
消化池顶部的集气罩应有足够的容积,并作防腐处理,因沼气中含有H2S和水分,具有腐蚀性。出气口应高于最高泥面1.5m。沼气管管径按日均产气量选定,按高峰产气量校核,高峰产气量约为平均值的1.5~3倍,若采用沼气循环搅拌,则计算管径时应加循环气量,最小管径100mm。平均气速约 5m/s,最大气速为7~8m/s。一般用防腐镀锌钢管或铸铁管。在沼气管道的适当位置应设水封罐,以便调整和稳定压力,排除冷凝水,在消化池、储气柜、压缩机、锅炉房等构筑物间起隔绝作用。水封罐面积一般为进气管面积的4倍,水封高度为1.5倍沼气压头。
二、沼气的产量
按分解的挥发性有机物计,一般为750~1100L/kg(干),或当投入的污泥含水率为96%时,沼气产量为污泥体积的8~12倍。
三、沼气的储存
沼气的储存一般采用沼气柜或球罐。沼气柜的容积可按6~8h的平均产气量计算,大处理厂取小值,小处理厂取大值。单级湿式储气柜圆柱部分总高度H(m)按下式计算:
四、附属设施及仪表
①污泥投配池:池容积一般为12h的储泥量,至少设2个。
2污泥泵及污泥管道:污泥泵采用防爆电动机,最少2台,按自灌方式进行设计。
③沼气压缩机:常用回转式鼓风机或活塞式压缩机。采用离心式鼓风机时,可不设除油装置,需选用防爆电动机,压缩机进出口设闸阀和水封罐消声器等。
④仪表:消化池中设温度计、液位计、pH计及压力计等。