土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 外桥与内桥接线的对比

外桥与内桥接线的对比

发布于:2024-05-27 17:00:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]



0 1

     
概述      
     当只有两台变压器和两条线路时,可以采用桥式接线,桥式接线按照连接桥的位置可分为 内桥接线 外桥接线 ,桥式接线具有 工作可靠、灵活、使用电器少、装置简单清晰、建造费用低、易于发展成单母线分段接线等优点。  
 
    连接桥上亦装设断路器,正常运行时此断路器接通。这种接线中,四条回路中只用了三台断路器,所用断路器数量较少。
 
    城区最常见的110kV桥形接线变电站多为 内桥 ,这种变电站一般作为110kV电压等级的 终端变电站 使用,以10kV电压等级向城区用户输出电能。 两条110kV线路互为备用,无110kV穿越功率,不配置110kV线路保护,按照进线备自投方式配置高压侧备自投  
    外桥变电站多作为110kV电压等级环网中的 联络变电站 使用,在外桥断路器处 配置双向线路保护 ,站内 不配置高压侧备自投
 
穿越功率

     

     

     

   

    穿越功率是指某一功率由一条线路流入并穿越横跨桥又经过另一线路流出的功率,穿越功率在双回路电源进线110kV、35kV变电所内桥、外桥接线中可能发生的。

0 2

     
内桥与外桥常见运行方式      
    1. 内桥接法运行方式  
 
    (a)无穿越功率。
 
    控制QF3即可控制#2主变投退,对#1主变没有影响;  
    #2主变保护跳闸不会影响#1主变运行;  
    #1主变跳闸会造成#2主变失压。  
    (b)有穿越功率。  
    控制QF2即可控制是否通过线路2对外输送电能,不影响2#主变运行, 适用于110kV线路需要经常操作的情况。  
    线路2故障跳开QF2不会影响#2主变运行;  
    停用#1主变或#2主变(QF3跳开,联络线中断)都会造成无法通过线路2输送电能;  
    #1主变或#2主变保护跳闸都会造成联络线中断。  

 
    2. 外桥接法运行方式  
 
    (c)无穿越功率。  
本质上是两套变压器组接线,两台主变压器相互之间没有任何影响。  
    (d)有穿越功率。  
    此时停运任何一台主变压器都不会影响另外一台主变压器的运行及联络线的导通, 适用于变压器需要经常操作的情况。  
    任何一台主变压器的主变保护跳闸也都不会影响到另外一台主变压器和联络线。  
0 3

     
外桥的保护配置      
 
 
    外桥接线中,外桥断路器实际上是作为线路断路器运行,所以必须配置相应线路保护。而图(d)中线路2有两个方向输送电能的可能,一般线路保护中距离保护具有方向性(即只能保护断路器一侧的线路),所以 需要配置两台110kV线路保护装置(同样:外桥处电流互感器需配置两组用于线路保护的保护级二次绕组)     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国网公司变电站设备安装的技术要求有哪些

国网公司变电站设备安装的技术要求有哪些内容,希望有这些方面的老师给予帮助,比如110-220kV的变电站的设备安装,有室内部分和室外部分,谢谢!

回帖成功

经验值 +10