机电安装工程中,预留预埋施工非常重要,如果未按要求进行线管套管等敷设、预埋,出现漏埋、错埋、偏 位,就会导致需要结构后开槽、抹灰及腻子后开槽,影响后期精装,甚至影响结构安全,且维修成本较高。预留预埋常见问题示例:
造成上述问题的主要原因是预留预埋控制工艺不到位,本文就以工程示例,基于现场学习一下机电安装预留预埋控制做法,以供大家参考。
(3) 扣除保护层,剪力墙等厚预设定位钢筋(钢筋制作固定框架);
(4) 复核楼层标高基准线,借助激光水平仪进行准确定位,将加工好的底盒牢固绑扎(焊接)在定位点上。
?????? 全套3本水电暖节点做法
(4) 复核楼层标高基准线,借助激光水平仪进行准确定位,将加工好的电箱牢固绑扎(焊接)在定位点上。
(1) 涂刷脱模剂前使用鲜艳油漆在板面线管位置留痕,强弱电分色;
(2) 自制线管等位控制卡板工具,工具卡齿比线管外直径宽1.5cm~2cm;
(2) 钢套管厚度应2mm刷防锈漆,且套管应高于水井完成面3mm;
(4)相邻管间距不得小于40mm;套管外边距墙不得小于40mm;
a. 水表沿水井房长边安装,入户水管暗敷于找平层;
c. 安装螺翼湿式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段;
e. 水表安装高度宜为250-1200mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为10mm;
f. 不管是长边开门还是短边开门,需预留长边墙空间安装分户支管。
(3)同侧两根管 间距200mm(混水器处150mm),另一侧压槽位置错开100mm以上;
(1)
砌体线管开槽前需弹出线盒控制线,画出线盒框;厨卫墙砖排版弹线完成后再做水电定位;
(2)
砌体开槽必须用专用开槽机整齐、方正切割开凿出线槽;
(3)
100mm管槽处填塞修补线槽必须使用细石混凝土;
(4)
100mm管槽处后开线槽位置拉毛抹灰前,线槽位置须挂镀锌钢丝网。
你对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!