在南美洲很多冷库用美国机头,现有一台刚换上翻新机头3HP,运行制冷剂R502。在制冷过程中冷量很好很快,但是不到一小时风口完全结霜风量下降而开始不冷,是否机组制冷剂过多呢,正常为6小时制冷后开始化霜 。请各位专业人员指点指点,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句拆下卸载装置油缸的法兰,就很方便很简单地检查和排除此故障了。也可不拆法兰,只卸油管头,用根圆铁棒塞进去用郎头敲打反复顶松即可。
除此之外还有其它几个方法:拿掉吸气阀片、将气缸卸载装置的顶杆去掉、转动圈去掉、卸载装置油缸的拉杆去掉等,但决不能使高低压串通!因为如果串通,其它缸就无法工作了。
回复 举报
拆下卸载装置油缸的法兰,就很方便很简单地检查和排除此故障了。也可不拆法兰,只卸油管头,用根圆铁棒塞进去用郎头敲打反复顶松即可。
除此之外还有其它几个方法:拿掉吸气阀片、将气缸卸载装置的顶杆去掉、转动圈去掉、卸载装置油缸的拉杆去掉等,但决不能使高低压串通!因为如果串通,其它缸就无法工作了。