土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 《氢气站设计规范》GB50177(二)总平面布置

《氢气站设计规范》GB50177(二)总平面布置

发布于:2024-05-24 07:47:24 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]

《氢气站设计规范》GB50177(二)总平面布置

1 氢气站、供氢站、氢气罐的布置

氢气站、供氢站、氢气罐的布置,应按下列要求经综合比较确定:

(1)宜布置在工厂常年最小频率风向的下风侧,并应远离有明火或散发火花的地点;

(2)宜布置为独立建筑物、构筑物;

(3)不得布置在人员密集地段和主要交通要道邻近处;

(4) 氢气站、供氢站、氢气罐区,宜设置不燃烧体的实体围墙,其高度不应小于2.5m;

(5) 宜留有扩建的余地。

2 与建、构筑物的防火间距

氢气站、供氢站、氢气罐与建筑物、构筑物的防火间距,不应小于表 5.10.6 的规定。

 

注:① 防火间距应按相邻建筑物、构筑物的外墙、凸出部分外缘、储罐外壁的最近距离计算。

② 固定容积的氢气罐,总容积按其水容积(m?)和工作压力(绝对压力)的乘积计算。

③ 总容积不超过 20m?的氢气罐与所属厂房的防火间距不限。

④ 与高层厂房之间的防火间距,应按本表相应增加3m。

⑤ 氢气罐与氢气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径。

3 与铁路、道路的防火间距
氢气站、供氢站、氢气罐与铁路、 道路的防火间距,不应小于表 3.0.3的规定。

:防火间距应从氢气站供氢站建筑物、构筑物的外墙、凸出部分外缘及氢气罐外壁计算。

4 氢气罐或罐之间的防火间

(1)湿式氢气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐(罐径较大者,下同)的半径。

(2)卧式氢气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐直径的2/3,立式罐之间、球形罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的直径。
(3)卧式、立式、球形氢气罐与湿式氢气罐之间的防火间距,应按其中较大者确定。
(4)一组卧式或立式或球形氢气罐的总容积,不应超过30000m?。组与组的防火间距,卧式氢气罐不应小于相邻较大罐长度的一半;立式、球形罐不应小于相邻较大罐的直径,并不应小于10m。

5 氢气站、供氢站内的布置

(1)氢气站需与其他车间呈L形、II形或亚形毗连布置时,应符合下列规定:

①站房面积不得超过1000m?;

②毗连的墙应为无门、窗、洞的防火墙;

③不得同热处理、锻压、焊接等有明火作业的车间相连;

④宜布置在厂房的端部,与之相连的建筑物耐火等级不应低于二级。

(2) 供氢站内氢气实瓶数不超过60瓶或占地面积不超过500m?时,可与耐火等级不低于二级的用氢车间或其他非明火作业的丁、戊类车间毗连,其毗连的墙应为无门、窗、洞的防爆防护墙,并宜布置在靠厂房的外端或端部。

(3) 氢气站内的氢气灌瓶间、实瓶间、空瓶间,宜布置在厂房的边缘部分。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

规范资料

返回版块

10.97 万条内容 · 234 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《氢气站设计规范》GB50177-氢气站管道布置(一)

《氢气站设计规范》GB50177-氢气站管道布置(一)

回帖成功

经验值 +10