有很多朋友提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是pvc线管能穿放多少根网线,有很多朋友都提出了自己的意见,那么今天我们一起来了解下常见的pvc管穿网线量。
一、pvc管穿放网线的条数
用pvc线管穿网线的话,5类与6类线都有,因为5类现在用的较少,我们就来看下 超5类与6类线 的不同型号的pvc线管的穿线根数。
1 、超5类线的穿线根数
超五类/五类芯径:0.511
截面:19.625mm2
外接正方形面积:25mm2
因为pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,我们就分别来看下pvc线管的利用率在25%、30%、40%的穿线根数。
因为计算的比较精准,所以有的会有小数,大家在实际用的时候取小按整数使用。
2 、6类线的穿线根数
六类线芯径:0.574
截面:30.1754mm2
外接正方形面积:38.44mm2
和上面一样,分别来看下pvc线管的利用率在25%、30%、40%的穿线根数。
值得说的是,因为超5类线与6类线的横截面积是不一样的,6类线比5类线的横截面积大,所以它们同型下的pvc线管穿网线数量是不一样的,同型号线管下,超5类线要比6类线的穿网线数量要多一些。
二、线槽穿放网线的数量
当然在实际项目,我们除了用pvc线管,也会用到pvc线槽,布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%,这里面我们也一起来看下pvc常用线槽的穿线量。
我们就来看下利用率在30%与50%的情况下,pvc线槽能放多少根超5类线与6类线。
1 、线槽的利用率30%时的穿线数量。
2 、线槽的利用率50%时的穿线数量。
当然,在实际项目的利用率最好取40%左右,也就是利用率在30%与50%之间。