土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统室内消火栓箱及其组件安装常见问题处理

消火栓系统室内消火栓箱及其组件安装常见问题处理

发布于:2024-05-23 23:31:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


本文对于施工质量的把控非常有帮助,操作性很强。 供平时查阅学习参考。
一、明装 消火栓箱
常见问题
1.箱体安装位置与周边设施冲突,不便操作;
2.消火栓应和门框开启侧在同侧(开门见栓);
正确做法
1.消火栓箱体距地高度确保栓口高度1.1m;
2.箱门可开启角度大于120°,无遮挡、与周边无碰撞。
二、暗装消火栓箱
常见问题
1.箱门开启角度不足;
2.暗装箱体贯穿墙体。
正确做法
1.消火栓箱暗装时,箱门开启角度不应小于120°;
2.消火栓箱与墙体间应用楔块塞填稳固,再用水泥砂浆填实抹平;
3.消火栓箱后剩余墙体厚度应满足耐火极限。
三、柱体消火栓箱安装
常见问题
1.箱体宽度大于柱体宽度,影响通行。
正确做法
1.安装立柱上的消火栓箱,应充分考虑现场空间、通道便利性。
四、轻质隔墙消火栓箱安装
常见问题
1.未设置独立支架固定。
正确做法
1.轻质隔墙明装、暗装消火栓箱,均应设置独立支架固定;
2.箱体背板、周边缝隙均应采用轻质隔墙相同的材料进行填充、封闭。
五、软管卷盘安装
常见问题
1.接供水阀门的软管过长或过短,易缠绕、不便开启。
正确做法
1.卷盘供水管安装方向应与卷盘固定支架一致;
2.卷盘中心距地面高度宜为1.5-1.8m应按照图集和设计要 求确定。
六、消火栓头安装
常见问题
1.消火栓头与箱体侧板间距过小;
2.消火栓头出水方向未与墙面垂直。
正确做法
1.消火栓头出水口中心距侧板250mm;
2.消火栓头部件与箱门不发生碰撞、冲突;
3.消火栓头应设置在开门一侧。

  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了消火栓系统室内消火栓箱及其组件安装常见问题处理,多谢了。

    2024-05-30 08:21:30

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

武汉市建设工程消防验收技术导则2024

武汉市建设工程消防验收技术导则2024(征求意见稿)

回帖成功

经验值 +10