土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调风系统的概念、特点、设计、风量计算

空调风系统的概念、特点、设计、风量计算

发布于:2024-05-21 14:20:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

来源:郭鹏学暖通

如有侵权,请联系删除

一、 中央空调机组分类

   

中央空调机组是中央空调系统的核心部分。合理选择机组,对于一个中央空调项目来说至关重要。就冷(热)水机组的制冷方式和结构分类,可划分为以下几种类型:


 

二、水系统 VS 风系统 VS 冷媒系统

   

目前三大主要流派:

一是以中国为代表的水系统;

二是以欧美为代表的风管系统;

三是以日本为代表的冷媒系统。

这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。


1、水系统:

室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,室内外机通过水管连接。(室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机。室内空气与水换热达到温度调节的目的。)


 

2、风系统:


 

室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理的空气送入每个房间。


3、冷媒系统:


 

室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。


 

三、空调风系统设计

   

1、空调风系统设计原则

★能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求。

★初投资和运行费用综合起来较为经济;

★尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响;

★尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。

★系统应与建筑物分区一致。

★各房间或区的设计参数值和热湿比相接近污染物相同,可以划分成一个全空气系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同。

★一般民用建筑中的 全空气系统 不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火。




 

 

2、空调气流组织分布


 

2.1布置风管要考虑哪些因素?

 ★尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。

★要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。


 

下图 的a和b为相同房间、相同送风口的两种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。

2.2目前常见的气流组织形式有哪些,各种送风方式的主要应用场所?

房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:

侧送风 侧送风如图a所示,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式 射流 ,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。

散流器 送风 散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。

★条缝送风  通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。

★喷口送风  经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。

★孔板送风  利用顶栅上面的空间作为 静压箱 。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。


 

3、空调风管管径及风口尺寸计算


 

空调风管及风口风速的选择?

(1)风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。

(2)送风口的出风风速 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~3m/s。

(3)回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s。


 

三、 新风(换气)量计算

   

引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度,确保在内的人员的舒适度和生理健康,维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是CO2)的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时30m2的新风量。

对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:

计算公式:必要风量(m3/h)=A*面积/人均占有面积


 

上式中,A表示人均新风量(m3/h)通常进行估算时可使用20m3/h。


 

换气次数的推荐值


 



场合

房间类型

换气次数(1/hr)

一般民居

起居室,客厅

6

浴室

6

厕所

10

厨房

15

餐饮场所

饭店

6

宴会厅

10

厨房

20

旅馆

客房

5

走廊

5

舞厅

8

饭厅(大)

8

洗手间,浴室

10

厨房

15

洗衣房

15

锅炉房

20

商用建筑

办公室

6

等候室

10

餐厅,厕所

10

会议室

12

工厂

办公室

6

电话间

6

车床间

10

印刷厂

10

电池间

10

机械厂

10

发店间

15




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房的管道设计要注意什么?看完下面8点,你就知道

  1、洁净室(区)工业管道的敷设应符合下列规定: ①、洁净室(区)内工业管道不应穿越无关的房间。 ②、干管应敷设在上、下技术夹层或技术夹道内。 ③、易燃,易爆﹑有毒物质管道应明敷。 ④、当易燃、易爆,有毒物质管道敷设在技术夹层或技术夹道内时,必须采取可靠的浓度检测报警.通风措施。 2、洁净室(区)工业管道的设计应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。

回帖成功

经验值 +10