管网流量分配后得到的各个管段的计算流量,按下式计算管段直径:

 

D----管段直径,m;

q----管段流量,m3/s;

v----流速,m/s。


1、原则


管径不仅与管段流量有关,而且与管段内流速有关。


2、流速


为了防止管网因水锤现象出现事故,最大设计流速不应超过2.5-3m/s;在输送浑浊的原水时,为了避免水中悬浮物质在水管内沉积,最低流速通常不宜小于0.6m/s。

 

总结:

避免水锤→v≤2.5-3m/s

避免淤积→v>0.6m/s。


3、(压力流)经济流速与其他因素之间的关系


求一定年限t(称为 投资偿还期 )内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,称为经济流速,以此来确定管径。

年折算费用W 存在最小值,其相应的管径和流速称为经济管径de和经济流速ve。

 

总结:

一般干线管径按经济流速来确定。

支线按最大水力坡度确定管径,最大流速校核。


4、(重力流)经济流速


在重力流的输配水管网中,满足供水流量和压力要求、不发生水击和冲刷损坏管道的最大流速为经济流速(一般金属管道<10.0m/s,非金属管道<5.0m/s)。