土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,阳台上面梁上打孔,打断钢筋

求助,阳台上面梁上打孔,打断钢筋

发布于:2024-05-20 09:22:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

    恒大某小区,烂尾楼在政府保交楼政策下成功交房。本是一件高兴的事,却因为装修打孔搞的一团乱麻。生活阳台1.5MX1.5M,我准备封窗;阳台上有个燃气炉,排烟管是直接伸出去的,想封的窗大一点,通风好一点,于是决定在上方梁上打孔。

    微信图片_20240520090910.jpg

    上图所示,右侧孔为排烟用的,直径12CM,左侧孔为浴室排气用的,直径7.5CM,两个孔下沿距梁底同为8CM,两孔相距100CM,梁可见高度为25CM,如图:

    微信图片_20240520091253.jpg微信图片_20240520091235.jpg微信图片_20240520091243.jpg

     先打7.5CM孔时未发现打断钢筋,打完12CM孔后发现打断4根钢筋,分别是2个12CM的,2个0.8CM的,一粗一细为一组,分布在两端;如图:

微信图片_20240520091920.jpg

    观察12CM孔内,1.2CM钢筋断面下沿距梁底约16CM

微信图片_20240520092747.jpg

   奇怪的是为什么左侧小孔未打断钢筋,按道理,这个高度左侧也会打断的,不解?

    所在单元楼共10层,我在第8层,室外拍摄如下图,7楼也打了2个孔

微信图片_20240520093032.jpg

     想请问一下,这种情况危险吗?是不是要加固?谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1691806532244

    看图片梁底部还有8CM,减去抹灰2cm 保护层2cm 箍筋0.8cm,还3.2cm空间,应该是没打断底筋,打断的估计是抗扭钢筋,而且接近梁中位置,安全性是没有问题的

    2024-06-03 10:10:03

    回复 举报
    赞同1
  • 小强xiaoq
    小强xiaoq 板凳

    可靠度肯定降低了 达不到国家要求了 你去鉴定肯定通不过 不鉴定 你实际使用 在现在这个情况下 你不是也在用吗?说白了 就是出了问题你就负责  没出问题 你就继续用 这种先把事情做了 再问行不行已经没有意义了 

    2024-07-29 10:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多