工频耐压实验和交流耐压实验之间有什么区别和联系?分别是测什么参数的?什么情况下需要做以上实验?
请各位大虾指教!!
  • yifan_369369
    yifan_369369 沙发
    工频耐压试验就是工频50Hz,当试验电压很高时,由于设备电容的影响,初级试验电流很大;
    交流耐压试验包括工频、低频、串谐试验。低频试验常见于电缆,35kV以下;串谐耐压试验现在用的比较广泛,主要原理是试验装置与被试品之间通过串联谐振达到耐压试验的目的,寻找谐振频率是试验的关键,主要特点是初级试验电流较工频耐压小很多,缺点是试验设备电子元器件较多,常出故障。耐压试验值根据电气设备交接试验规程的规定,通常一般为出厂试验值的80%,时间1min。