土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫灭火系统一

泡沫灭火系统一

发布于:2024-05-16 14:35:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

系统的分类和灭火机理

1.系统的分类

2.灭火机理

系统的主要灭火机理为隔离、窒息和冷却。

泡沫液的选择和系统选择

1.泡沫液选择

保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃物性质、供水水质等相适应,并应符合下列规定:

(1)用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡沫灭火系统,应使用氟蛋白或水成膜泡沫液。

(2) 用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火灾的低倍数泡沫灭火系统,应使用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏度抗溶氟蛋白泡沫液。

(3)采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统,应使用3%型水成膜泡沫液。

(4)当采用海水作为系统水源时,应使用适用于海水的泡沫液。

2.系统选择

储罐的低倍数泡沫灭火系统类型应符合下列规定:

(1)非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统。

(2)对于水溶性可燃液体和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体固定顶储罐,应为液上喷射系统。

(3)对于外浮顶和内浮顶储罐,应为液上喷射系统。

(4)对于非水溶性可燃液体的外浮顶储罐和内浮顶储罐、直径大于18m的非水溶性可燃液体固定顶储罐、水溶性可燃液体立式储罐,当设置泡沫炮时,泡沫炮应为辅助灭火设施。

(5)对于高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,当设置泡沫枪时,泡沫枪应为辅助灭火设施。

注:单罐容量大于1000m 3 的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统。  


 

 

 

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文解说:十二种常见消防阀门你都知道吗?

一、 截止阀类:主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理: 阀体内部有闸板启闭件, 闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀      

回帖成功

经验值 +10