土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于设备额定电流的选择(请教,谢谢)
110KV出线回路中,同一出线,为什么隔离开关的额定电流为1250A,断路器为2000A,而电流互感器为2*400 /5A,测量、计量抽头为2*200/5A
同一出线的电流为什么设备的电流会不一样,CT的电流与断路器及开关的额定电流间有什么关系吗?
多谢指教

全部回答(2 )

  • wyqlib
    各个设备的额定电流有着自己的规律,如110kVSF6断路器多为1250A以上。而一个回路中的设备,只是要求每个设备的额定电流均大于回路中可能出现的最大负荷电流(包括转供负荷)即可,并不要求各个设备的额定电流必须相同。
    2008-10-17 19:42:17 来自 PC 评论 举报
  • gike
    整个开关柜的额定电流应该按最小的元器件的额定电流来取
    2008-06-26 20:44:26 来自 PC 评论 举报