土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冬季新风必须要做防冻措施吗?
冬季在室外环境温度低于0摄氏度或更低时,新风必须要做防冻措施吗?

全部回答(1 )

  • feitu_1982
    我个人认为没有必要。
    原因:1、机组正常工作时,盘管内的水是流动的,不会出现盘管冻裂的情况;
    2、当空气实际温度等于设定温度时,水阀为全关,现我设计为当空气实际温度等于设定温度时,水阀不为全关,留有一定量的开度,保证盘管内的水是流动的。
    以上仅为我个人看法,望大家指证。谢谢
    2008-04-20 11:44:20 来自 PC 评论 举报