土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水厂不停水应急达标改造工程设计及实施

污水厂不停水应急达标改造工程设计及实施

发布于:2024-05-14 14:05:14 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
            

工程概况

   

   

   

山西某污水处理厂总规模 12.0×10             /d ,分三期建设,一期工程于 2005 年建设,规模 7.5×10             /d ,处理后尾水 5.0×10             /d 回用,剩余 2.5×10             /d 排入河道;一期提标工程于 2009 年建设,出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2002 )的一级 标准提升至一级 标准。二期扩建工程于 2013 年建设,建设规模 4.5×10             /d ,处理后尾水排入河道。现状污水处理厂工艺流程如下:  
① 一期工程。粗格栅及提升泵站 → 细格栅及旋流沉砂池 → 奥贝尔氧化沟 → 二沉池 →BAF (反硝化 硝化) → 紫外线消毒池 → 絮凝反应 → 翻板滤池 → 外排或回用。    

 
② 二期工程。粗格栅及提升泵站 → 细格栅及旋流沉砂池 → 卡鲁塞尔氧化沟 → 二沉池 → 紫外线消毒池 → 絮凝反应 → 高效澄清 → 翻板滤池 → 外排或回用。    

 
③ 污泥处理。剩余污泥 化学污泥 → 污泥储池 → 带式压滤机 → 污泥外运( 80% 含水率)。    

 
自 2018 年至今,该厂污水处理量逐年增多,平均水量已超过 10.0×10             /d ,峰值水量超过 12.2×10             /d ,因此考虑扩建 3.5×10             /d 。根据山西省《污水综合排放标准》( DB 14/1928—2019 ,以下简称三项 Ⅴ 类),该厂需进行扩容和提标改造,扩建后总处理规模达到 15.5×10             /d ,处理后出水标准由一级 提升至三项 Ⅴ 类要求。  


            

提标改造主要难点

   

   

   
2.1  进水水质波动大,现状出水达标率低    
该污水处理厂进水主要为生活污水和少量工业废水。表 为 2020 年 月 —2021 年 月该厂实际进、出水水质情况。  


表 1  污水处理厂实际进、出水水质

mg·L -1


从表 可以看出,实际进水水质远超原设计值,尤其是 COD 、 SS 、 NH       -N 、 TN 和 TP 等指标。按照山西省地方三项 Ⅴ 类出水标准要求,实际出水对应新标准达标率较低,除 COD 外, SS 、 TN 超标较为严重, NH       -N 、 TP 、 BOD       也有不同程度超标。  

 
2.2  现状污水处理设施能力不足         
该污水处理厂实际运行中存在处理设施能力不足的问题。    
① 一期、二期氧化沟处理能力不足    
一期采用厌氧池 奥贝尔氧化沟工艺,共 组,设计每组处理规模 2.5×10             /d 。设计厌氧区停留时间 1.10h 、缺氧区停留时间 6.07h 、好氧区停留时间 10.61h ,生化反应区总停留时间为 17.78h ,水深 4.0m 。奥贝尔氧化沟曝气采用转碟曝气机,曝气效率较低,整体运行能耗较高。受表曝设备的限制,氧化沟内存在流速不均及污泥沉积等问题    。同时转碟曝气设备轴承磨损严重,运行不正常。  

 
表 为实际采样分析的奥贝尔氧化沟中不同位置的溶解氧( DO )值,从实测 DO 值结果来看,缺氧区和好氧区分区不明显,说明从外沟到中沟存在短流现象,从而造成反硝化脱氮效率很低,出水总氮超标严重。  


表 2  一期奥贝尔氧化沟 DO 测定值

mg·L -1


二期卡鲁塞尔氧化沟停留时间约 16.2h ,水深 6.0m ,其中厌氧区 2.0h 、缺氧区 3.0h 、好氧区 11.2h 。实际进水总氮 95% 覆盖率时达到 70mg/L ,超过原设计值约 40% ,氧化沟缺氧区停留时间不足,出水总氮难以稳定达标。    

 
② 二期二沉池和高效澄清池表面负荷偏高    
二期扩建时二沉池采用平流式,平均表面负荷为 1.26m       (       ·h ),最大表面负荷为 1.64m       (       ·h ),设计表面负荷偏高。实际运行中监测卡鲁塞尔氧化沟出水端的 SV    30    高达 86%~96% ,对应污泥体积指数( SVI )为 121~158 mL/g ,污泥沉降性能较差。同时,高效澄清池的平均表面负荷为 15.29m       (       ·h ),最大表面负荷达到 19.87m       (       ·h ),已超过《室外排水设计标准》( GB 50014—2021 )。因此,污水处理厂出水的 SS 达标率低。  

 
③ 氧化沟设备运行不稳定,影响处理效果    
由于奥贝尔氧化沟转碟曝气机轴承磨损和腐蚀严重,导致有时运行不正常。    

 
④ 深度处理和污泥处理系统运行不正常    
絮凝沉淀池的混凝区投加药剂后混合反应较差,表面存在少量浮渣,絮凝反应池内搅拌器的机械密封磨损导致漏油,设备运行状况不良。另外,一期翻板滤池有一组停运,一期 BAF 滤池运行不正常,现已停运。污泥处理系统一台带压机损坏,加药系统运行不正常。    

 
2.3         现状处理设施不停水改造技术难度大         
该污水处理厂日均处理水量已超过 10.0×10             /d ,在扩容提标改造施工期间,出水水质要达到三项 Ⅴ 类标准。厂内建设用地紧张,无扩地改造的条件,而污水处理厂已满负荷运行,也不存在分组停运改造的条件。同时,项目建设工期紧张,临时应急达标改造工期也包含在项目总工期内。因此,三项 Ⅴ 类改造需要在尽可能短的时间内完成不停水施工,实施难度很大。  


            

应急达标改造方案

   

   

   
3.1         应急达标处理规模    
由于二期平流式二沉池、高效澄清池设计表面负荷偏高、处理能力受限,因此,结合现状污水处理厂的实际污水量和处理能力,拟将全厂设计规模由 12.0×10             /d 降至 10.5×10             /d 。考虑到项目建设工期约 年,经复核现状一期和二期调整处理规模后能满足现状处理水质标准。  

 
3.2         生化处理系统挖潜改造    
考虑到一、二期氧化沟处理能力不足,拟对一、二期氧化沟进行综合改造。    
① 处理水量分配。结合各处理单元的实际处理能力,同时减少应急改造工程量,考虑将一期氧化沟(单组)由 2.5×10             /d 调整为 2.3×10             /d 运行,二期氧化沟由 4.5×10             /d 调整为 3.6×10             /d 运行,总处理规模为 10.5×10             /d 。  

 
② 调整氧化沟的曝气方式。曝气方式由表面曝气改为表面曝气与底部曝气相结合的方式。底部曝气的风机考虑利旧,调用已停用 BAF 滤池配套的风机,风机类型为罗茨鼓风机,共 台,其中 台风量为 80m       /min 、风压为 0.07MPa 、功率为 160kW ,另外 台风量为 50m       /min 、风压为 0.07MPa 、功率为 90kW 。考虑 台风机全开,气水比约 4∶1 ,结合一期转碟曝气器、二期转盘曝气器一起使用,曝气量基本可以满足要求。由于一期、二期氧化沟水深不一致,在二期风管末端增加减压阀,以满足一期供气风压的要求。  

 
③ 调整氧化沟分区。将氧化沟设计或改造成脱氮除磷工艺,关键是要按照生物同步脱氮除磷工艺确定各沟渠相应的参数、功能分区和操作方式的选择,通过人为设置厌氧区、缺氧区和好氧区,使之变成具有脱氮除磷功能的氧化沟。因此,考虑将一期氧化沟外沟改为缺氧区和交替区,中沟和内沟作为好氧区。改变原水流方向,封堵外沟到中沟可能造成短流的进水孔,增加不停水安装的推流器及搅拌器。二期氧化沟减量至 3.6×10             /d 运行,总停留时间为 20.25h ,厌氧区为 2.5h ,缺氧区为 3.75h ,好氧区为 14.0h 。因缺氧段容积稍显不足,故拟将好氧区约 4.5h 池容调整为缺氧区,增加推流器,缺氧段停留时间调增为约 8.25h 。  

 
④ 增加内回流。增加硝化液回流,设计回流比为 350% 。    
一、二期氧化沟应急改造设计参数见表 。    


表 3  一、二期氧化沟应急改造设计参数


3.3         不停水施工方案         
因该污水处理厂已处在正常运行期,不具备停水改造的条件,故本次应急达标改造需采用不停水施工。    
① 底部曝气器采用可提升曝气器,近期作为应急工程使用,满足不停水施工要求,待具备停水改造条件后,将曝气器作为永久工程固定安装,拆除可提升支架。    

 
② 潜水搅拌器、潜水推进器选用可不停水施工的形式。    

 
③ 内回流泵采用高支架安装的形式。    

 
内回流泵不停水安装示意见图 。    

 

图 1  内回流泵不停水安装    


 
除上述应急改造措施外,按永久工程要求采购带式脱水机及加药系统,满足应急达标要求。同时增加临时碳源、硝化菌剂、反硝化菌剂、微纳米絮凝剂等投加系统,进一步确保出水水质达标。  


            

改造后的实际运行效果

   

   

   
该改造工程于 2021 年 月开始实施,经安装、调试, 月 13 日正式完成改造,总投资超过 700 万元。截至 2021 年 10 月底,该污水处理厂实际运行对主要污染物( COD 、 BOD       、 SS 、 NH       -N 、 TN 和 TP )的去除效果如表 、图 所示。  


表   应急改造后实际进、出水水质    

mg·L -1


图 2  实际进、出水 COD 、 BOD 、 SS 、 NH -N 、 TN 、 TP


从实际运行数据来看,受山西夏季降雨量较多的影响,进水水质较去年有所下降,但出水水质在临时应急改造工程完成后,通过精细化运营,基本上能稳定达标,未发生出水超标的情况,达到了预期目标。  


            

结论

   

   

   
对山西省某污水处理厂实际运行中存在的主要问题进行了分析,提出了不停水技术改造方案,实施改造后取得了预期的效果,对类似污水处理厂提标改造具有实际借鉴作用。    
① 提标改造难点和关键点分析。对于提标改造类项目,应对现状设施运行情况进行调查分析,复核现状处理构筑物的能力及关键出水指标,梳理清楚提标改造的难点和关键点。    

 
② 临时工程与永久工程的结合。建议在充分论证现有处理设施能力与处理规模匹配的前提下,确定临时工程的处理规模。充分利用已有设施和设备,在满足出水达标要求的条件下,减少改造工程量,降低工程投资。    

 
③ 生化处理系统的挖潜改造。通过将氧化沟表面曝气改为底部曝气、调整氧化沟分区、增加内回流等措施,提高曝气效率,强化硝化和反硝化反应,从而提高氧化沟的脱氮除磷效果。    

 
④ 制定合理的不停水施工方案。采用可提升式曝气器、可提升式潜水搅拌器及潜水推进器,内回流泵采用高支架安装等形式,可以满足不停水施工要求。     


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.4 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饮用水水质指标及处理技术科普:微生物指标

今天这一期我们带大家了解 饮用水微生物指标。     图源:清华大学官网

回帖成功

经验值 +10