土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水系统的水压关系

给水系统的水压关系

发布于:2024-05-13 17:26:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]




一、自由水头和总水头


 


1、用户在用水管地点的 地面上测出 的测压管水柱高度常称为该用水点的 自由水压 ,也称该用水点的服务水头。


2、采用统一的基准水平面,从该基准水平面算起,量测的测压管水柱所达到的高度称为该用水点的总水头。总水头总是从总水头较高的点流向总水头较低的点。


辨析:

自由水压=服务水头=自由水头=服务水压=地面余压

水压标高=测压管水头=总水头=位置标高+自由水头



二、水泵扬程的确定


1、水泵(泵站)的扬程主要由以下几部分组成:

(1)几何高差,又称净扬程,是指水泵的吸水池(井或者清水池)最低水位到用水点的高程差值。

(2)水头损失,包括从水泵吸水管路、压水管路到用水点处所有管道和管件的水头损失之和。

(3)用水点处的服务水头(自由水压)。


2、水泵的三种工况:

(1)高时工况;

(2)转输工程(如有水塔);

(3)消防工程(满足消防控制点10m水压,流量+消防流量)。



三、水塔高度的确定


水塔水柜底高于地面高度=控制点最小服务水头+从水塔到控制点总水损+水塔处地面标高-控制点处地面标高


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给水中的止回阀和倒流防止器

一、区分止回阀和倒流防止器 1、止回阀:

回帖成功

经验值 +10