三亚市消防风机不得使用双速风机

发布于:2024-05-11 11:13:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


三亚市住建局在2021年出了一个文件,要求防排烟风机不得使用变频、双速风机,后来改口为不建议使用。机电人脉之前发表的时候还引起了一波广泛讨论,纷纷转载,现在回过头做个小调查,您的三亚项目用了双速风机吗?


电气《民标》GB51348-2019 是要求消防水泵、风机不得使用变频器。三亚市在民标的基础上更近一步。

条文说明:


后来出的说明文件见下, 不得使用双速风机主要出于以下几点考虑,并且将不得使用改为了不建议使用。


1)虽不涉及变频,但涉及多专业,当地潮湿环境下故障率偏高;

2)对比单速风机经济节能性不明显;

3)防火阀熔断温度难以确定,漏风量大;
4)当地消防验收中,其设计要求、供应商能力存在较多问题,性能因施工水平原因难以满足要求。


如确需使用双速风机,应合理划分防烟分区;排风系统与排烟系统二者的风道、风口共用时,宜分别选取总排风量对应的普通排风机和总排烟量对应的消防排烟机并联设置,相关设计文件需明确详细的设备规格、型号、性能、电气控制原理、联动原理等,设计单位应与施工单位及时沟通交流;施工单位应全面加强业务理论学习,施工时应按图施工、保证施工质量,确保达到相应设计性能;监理单位开展相关工作时,应仔细核查相关设备是否符合国家标准;建设单位在向我市住房和城乡建设部门提交工程竣工验收报告申请消防验收之前,应认真组织设计、施工、监理等单位开展验收。否则参建各方将承担相应法律责任。