土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管的设计和选型计算!

风机盘管的设计和选型计算!

发布于:2024-05-09 11:20:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

特灵 HFCF联网型风机盘管


01



一、风机盘管实际送风量的确定




送风和供冷是风机盘管的两项基本功能。 风作为冷媒的载体, 直接影响冷量输出、送风温差及室温梯度的大小。因此, 保证足够的风量, 是达到空调预期效果的先决条件, 其量可按我国现行的 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012计算确定。


特灵 HFCF直流无刷型风机盘管


02



二、风机盘管必须保证一定的静压




根据 风机盘管测试标准规定 , 其名义风量是在风机盘管不通水、空气进出口静压为零的特定工况下进行测定的, 而实际情况往往是风机盘管需加装进、出口短管, 回风格栅需加装过滤器,实际应用系统风的阻力增大, 导致名义风量下降, 从而造成供冷不足。所以, 风机盘管实际风量和冷量是低于名义值的 。为了保证实际风量, 在选用风机盘管机组时, 必须具备一定的机外静压, 用来克服空调系统的阻力。


特灵 DCHC直流无刷风机盘管


03



三、风机盘管热工参数修正




(1) 风量引起热工参数变化的修正


由于现行样本提供的参数均为标准工况下测定的, 而实际应用中, 管路系统阻力的增加必然导致名义风量名不符实, 而 空气作为冷的载体, 其变化直接影响到冷量的输出, 须采用风量百分比修正。


(2) 工况不同的热工参数修正


风机盘管的名义供冷量 是在 室内干球温度 27℃ ,  湿球温度  19. 5℃ , 进口水温 7℃ , 水温升为 5℃的条件下测得的 。而实际使用工况与标准工况不同, 或室内工况与标准工况不同, 均导致实际冷热负荷的变化。对于风机盘管机组, 随着 空气进口温湿度的增加, 冷量也逐渐增加。


特灵 FWC嵌入天花式风机盘管


当水温一定时, 水量增加冷量也增加; 当水量一定时, 水温降低其冷量也增加 , 也就是 传热温差 的增加或传热系数的强化均使冷量增加, 为此, 需对风机盘管冷热量在风量修正的基础上进行热工修正。


(3) 风机盘管污垢修正


对于仅供冷使用的风机盘管机组, 由于工况为低温状态, 积垢对传热的影响较小, 主要为积尘导致传热能力降低, 一般取 a= 1. 10; 对于仅供热使用的风机盘管, 一般进水温度为0℃~ 60℃ , 尽管整个系统为软水, 仍有一定的积垢、积尘影响, 故取= 1. 15; 而对于冷却、加热两用的风机盘管机组, 由于加热积垢、积尘影响, 对冷却时低温差造成的影响更为严重, 故取 a= 1. 2。这样, 经流量、热工工况、污垢修正后的冷、热量才是风机盘管机组的实际出力。


特灵 HFCF卧式暗装风机盘管

   

(4)风机盘管选型计算通过计算


空调系统阻力选定余压下风量最接近计算风量的风机盘管机组之后, 根据其热冷负荷、总冷负荷及系统修正, 选定双排或三排风机盘管机组; 进而查得其名义冷量和名义热量, 根据风量修正、工况修正及污垢修正, 求得盘管实际工况下的冷、热量。当其 大于等于计算负荷时, 则满足要求; 当其小于计算冷负荷时需增大盘管继续复核。


来源:互联网

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷最基础的五大问题!

数据中心机房对温湿度要求非常高,在制冷方面非常依赖机房精密空头。机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。 暖通大概念    

回帖成功

经验值 +10