分支回路上实测电流之和就是干线电流吗?
分支回路上实测电流之和就是干线电流吗?
现有一个生产汽车配件的工厂,业主提供了各分支回路实测电流的大小,那么把这些电流加在一起的总电流是不是就是干线上的电流? 电流值与无功补偿有关系吗?
发布于
2008-04-19 22:14:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xj123456789
那如果不考虑无功补偿的话,分支电流实测值相加是不是就是干线上的总电流?只是简单相加就可以了吗?
2008-04-20 10:45:20
来自 PC
评论
举报
lingxuct
当然有关,交流电流的各分支回路电流的向量和等于总电流。无功补偿的电流在向量上的方向可能相反!
2008-04-20 10:20:20
来自 PC
评论
举报