土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水室内给排水管道节点做法详图

给排水室内给排水管道节点做法详图

发布于:2024-05-08 17:26:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

给水暗装管道沟槽施工大样图

1、埋地管线大样图

说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。

地面敷设管槽做法之一

地面敷设标准做法之二

2、嵌墙内管道施工大样图

说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。


管道支架自由臂安装大样图

本图为PP-R管道自由臂安装标准

给水管道穿越楼板及墙大样图

1、管道楼面套管

PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。

穿楼板套管尺寸表


2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管

说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳

给水管线穿越基础施工大样图

柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道。

给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图

说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。

给水管道穿越外墙的标准做法

说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。

排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础大样图

管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳。

管支架大样图

PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图。


热水器进出水管安装大样图


水表安装大样图

L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高位水箱介绍

高位水箱   1、出水管设计流量:

回帖成功

经验值 +10