上文说到,2024版的《建筑照明设计标准》(以下简称标准)GB/T 50034-2024整体技术先进、全面,相比2013版技术水平有大幅度的提升和完善。


本公众号将根据笔者的理解就若干问题分别进行分析,与大家分享、讨论。 今天先讨论一下 闪烁和频闪 的三个指标,这三个指标关系到照明质量问题,在有些场所显得非常重要!

1、基本概念

标准中涉及到闪烁和频闪效应有三个术语,分别为频闪比、闪变指数和频闪效应可视度SVM,下边将标准中的术语定义列表如下.

术语 标准
频闪比(波动深度) 在一个波动周期内,光源光通输出的最大值与最小值的差与光通输出最大值及最小值的和之比*
闪变指数 短期内低频(80Hz以内)光输出闪烁影响程度的度量。
SVM
光输出频率范围为80Hz~2000Hz时,短期内频闪效应影响程度的度量。

该定义取自《绿色照明检测及评价标准》GB/T 51268-2017。

2、标准要求

标准对闪变指数、SVM指标要求分别如下:

4.4.1 光源和灯具的闪变指数不应大于1。

4.4.2人员长期工作的房间或场所采用的照明光源和灯具,其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3;儿童及青少年长时间学习或活动的场所采用的照明光源和灯具,其SVM值应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016的规定

后者是强制性要求,第3.3.7条规定, 各场所选用光源和灯具的闪变指数(PstLM)不应大于1;儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度(SVM)不应大于1.0。

这些要求在选择灯具、光源时应多加注意!

3、实施建议

在应用实施过程中,笔者建议:

1)这三个技术参数, 需要向照明厂家索取 ,现在很多厂家还没有意识到这一点。影响这三个参数主要在驱动电源,技术参数比较高,就要在驱动电源上多增加成本。笔者也与相关企业做了沟通,有些企业可以提供这些参数。因此建议生产厂家按照标准要求提供产品技术参数,便于在工程中选用。

2)由于标准涉及到各种类型的民用建筑和工业建筑,不可能面面俱到。 在细分场所还需要进一步研究 。例如养老建筑老年人长期居住、活动的场所,闪变指数和频闪效应可视度上限值还是1吗?就此问题还需要结合老年人的特点开展进一步的研究。