发布于:2024-05-06 14:27:06
来自:给排水工程/给排水资料库
[复制转发]
根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。
最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。
低报警水位——一般低于最高设计水位50mm~100mm。当由于管道泄漏或其他原因引起消防水池水位低于最高设计水位时,报警提醒管理人员及时现场查看维修,保证消防水池的有效储存容积。
建议现场在消防水池就地液位计旁标注各水位,方便运营管理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报